请教个层高超过8米的锅炉房的喷淋问题
gege_13
gege_13 Lv.2
2013年04月20日 17:54:35
只看楼主

现在做一个15层,地下2层的超5星酒店,锅炉房在地下1层,层高伪10.1米,超过了8米的高度高规里面说要做喷淋,但是喷规里面对8~12米净高的非仓库类空间的举例当中并没有锅炉房,而大空间智能消防炮工作温度最高又是55度,而且高射炮的压力也很大,这些设备压力大了也不好现在不知道怎么做了,请教下各位!

现在做一个15层,地下2层的超5星酒店,锅炉房在地下1层,层高伪10.1米,超过了8米的高度
高规里面说要做喷淋,但是喷规里面对8~12米净高的非仓库类空间的举例当中并没有锅炉房,而大空间智能消防炮工作温度最高又是55度,而且高射炮的压力也很大,这些设备压力大了也不好

现在不知道怎么做了,请教下各位!
w-jwei
2013年04月20日 21:42:26
2楼
这个要看你的锅炉了,有些是可以做喷淋的,有些要做水喷雾与气体灭火了,
回复
deda888
2013年04月21日 16:28:51
3楼
虽然本人没做过,但见过,印象最深的是那锅炉工的值班室正好的在层台。他那衣服就晒在喷淋管上。
不过要考虑设计的话是不是做局部设计,象油库保护油箱一样,做水喷雾,主要是对其降温。
回复
gege_13
2013年04月22日 09:45:55
4楼
补充下,项目地点在重庆。,是燃气锅炉
现在我想问的不是做喷淋还是做水幕的问题,是这种超高的锅炉房能不能做喷淋,因为在规范里面加密喷淋说的大空间举例中并没有锅炉房这种危险性比较大的房间,就是这种房间能不能套用喷规里面8~12米大空间那块的做法
回复
伯大哥
2013年04月23日 09:01:50
5楼
根据
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)条文说明:7.6.6 本条是对原条文的修改。由于卤代烷对环境及大气层破坏严重,国家限制生产和使用,故予以修改。
高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器室、多油开关室、充可燃油的高压电容器室、自备发电机房等,有较大的火灾危险性。考虑到其火灾特点,可以采用水喷雾灭火系统。
以采用水喷雾灭火系统
回复
貌似很忙
2013年04月23日 10:51:36
6楼
shen_bs 发表于 2013-4-23 09:01 根据《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)条文说明:7.6.6 本条是对原条文的修改。由于 …正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开