本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因? 此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。 原因具体出现在哪里?一直懵懂,跪求高手给出答案。
本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因?
此厂房长80米跨度50米,檐口5米。楼主从图上看你的屋面板两端没有可靠的连接,屋面板和下面的钢梁没有很好地连接措施,场地的一侧形成很大的强风气流迎风面,而另一侧则背风面两侧形成风流气压差导致的两端屋面板被掀翻。
回复
4楼
是不是还没有装窗,形成半封闭建筑,那么屋顶的局部风压系数就不一样了,且檩条间距比较大,板的固定不是很牢固,
回复
5楼
从图片看,好像没有设置缆风绳,或其他刚性与地面可靠连接设施
回复
6楼
屋面板直接的咬口没有咬住,支架没起作用。
回复
7楼
还没有做过钢结构的实例,算是学习了,抗风的问题确实还是要多注意
回复
8楼
屋面板的中间支座只有一条腿,刚度不够,和01J925对不上。
回复
9楼
那个是稻草么?用来做什么的
回复
10楼
气流大,作用力已超过该连接的抗力。请复核现场结构支撑构造措施是否合理、可靠。
回复
11楼
结构支撑、刚性构件连接等,应着手检查设计与施工。
回复