为什么部分负荷率时离心机、螺杆机的能效比高?
fixer01
fixer01 Lv.4
2013年04月19日 10:41:27
来自于制冷技术
只看楼主

水冷冷水机组厂家介绍,70~90%负荷率时,制冷主机能效比最高,这是为什么?是不是这时冷负荷下降,而冷却水流量温度不变,冷凝温度降低带来的结果?如果是变频离心机,为何节能?难道是像变频泵一样,减少了管网阻力吗?离心机制冷剂循环流量减少,能省多少阻力耗电呢?

水冷冷水机组厂家介绍,70~90%负荷率时,制冷主机能效比最高,这是为什么?

是不是这时冷负荷下降,而冷却水流量温度不变,冷凝温度降低带来的结果?

如果是变频离心机,为何节能?难道是像变频泵一样,减少了管网阻力吗?离心机制冷剂循环流量减少,能省多少阻力耗电呢?
免费打赏
adingkgb
2013年04月19日 11:02:57
2楼

谈谈我个人不完全的看法,欢迎讨论
部分负荷时,两器换热面积相对于换热量来说是大了,换热效率会有提高
另外,制冷剂冷凝压力下降,系统压缩比下降,对压缩机效率有利

但这在一定范围内,负荷过低时,效率也降低。


离心机的压缩机原理和离心泵类似,不仅仅是管网阻力问题,
如果按相似定律的话,变频使转速降低,流量一次方关系下降,压头二次方关系降低,规律三次方关系降低。虽然实际上达不到这样的效果,单节能效果是明显的(因为部分负荷时,允许压头可以降低,所以转速降低的空间就出来了,这当然也是节能的空间之一)
回复
chengjun321
2013年04月19日 11:41:43
3楼
楼上正解,就是相对来说换热面积增大了,原来是要换100kw热量,现在只需要换80kw热量,换热面积还是一样大,能效当然就高了
但换热量太小是高低压比建立不起来时能效也会下降,能效其实就是一个抛物线
回复
fixer01
2013年04月20日 10:06:58
4楼
感谢楼上两位精彩的回复。继续讨论:

离心机在部分负荷时,两个换热器不变,冷却水流量不变、冷却塔不变(当然室外气温和相对湿度也不变),冷冻水流量不变,供水温度假设不变(靠机组调节,改变进口导叶开度),回水温度降低,供回水温差缩小。。。

这时离心机组的能效比是升高的,因为压缩比降低,这个压缩比记为m。假如这时压缩机换成变频离心机(同样的工况),显然压缩机转速的降低会带来压缩比的降低,这个压缩比记为n。那么,两个压缩比,m和n,哪个会带来更高的能效比?这个类似水泵供水系统,管路上的节流调节和水泵变频调节。那么在保证压缩机系统能正常工作的前提下,哪个更节能?这个n的数值是如何确定的?这必然导致一个疑问:变频离心机真的节能吗?节能效果和设备的投资、包括变频器能耗相比,有意义吗?(即投资回收期有多长?)
回复
lengku800
2013年04月20日 12:46:09
5楼
追崇美德。回帖是应该的
回复
zgzsd1988
2013年07月28日 22:13:55
6楼
注意机组的NPLV
回复
adingkgb
2013年07月29日 09:19:45
7楼
机组COP和系统COP不一定是统一的
回复
fanhj555
2013年07月30日 13:41:00
8楼
经济运行,产出能与能耗最佳点。