请教:发动机组有没有负荷率的问题?
shwinxc
shwinxc Lv.2
2006年03月19日 09:53:45
只看楼主

消防负荷120kw,应配备多大的发电机组?按变压器那样选择吗?

消防负荷120kw,应配备多大的发电机组?按变压器那样选择吗?
s9
2006年03月19日 10:21:17
2楼
第一、发电机容量大于计算负荷
①S=α*PΣ/(ηΣ*COSΦ)(KVA)
式中:PΣ—供电总负荷
ηΣ—计算效率
α—负荷率0.8~1.0
COSΦ—发电机功率因数
回复
s9
2006年03月19日 11:54:00
3楼
第二:如所带负荷中无大功率电机,无启动冲击电流,采用该方法即可确定发电机组容量,如电网中还有较大功率电机,有启动冲击电流,则还需要校验母线允许电压降及发电机端瞬时电压降及电机启动本身需要。

按母线允许的瞬时电压降压降计算,公式如下:
S=Pn*K*C*Xd[(1/ΔE)-1]
式中:Pn—大功率电机组容量
K—电动机启动电流倍数
C—按启动方式确定的系数,
全压启动C=1,Y—Δ启动0.67,自藕降压0.25~0.64
Xd—发电机暂态电抗0.25
ΔE—母线允许瞬时压降,有电梯0.2,无电梯0.25~0.
回复
s9
2006年03月19日 11:54:32
4楼
发电机端电压瞬时压降一般不大于20%,启动瞬时发电机端电压:
③Uc=Ed’*Xq/(Ed+Xq)
式中:Ed’—发电机暂态电动势,空载时Ed’=1.05UH以标幺值表示为1.05。
Xq—发电机端子外电路计算电抗,以标幺值计
回复
s9
2006年03月19日 12:06:19
5楼
简单估算时:可采用机电院庞工文章里的一个表格。
回复
wyxsacf
2006年03月19日 13:46:43
6楼
请太湖将文章上传一下好吗?
回复