热水锅炉放空管
taizigang
taizigang Lv.4
2013年04月18日 16:54:59
来自于采暖供热
只看楼主

一台热水锅炉放在一楼,锅炉高度约为2.5m;在30m处有一台水——水板式换热器,锅炉为其提供热源;现热水锅炉的对空排气怎么处理,是高出板换还是加装其他设备?:'(

一台热水锅炉放在一楼,锅炉高度约为2.5m;在30m处有一台水——水板式换热器,锅炉为其提供热源;现热水锅炉的对空排气怎么处理,是高出板换还是加装其他设备?:'(
免费打赏
北斗星照
2013年10月28日 16:52:57
2楼
你说的热水锅炉,是常压锅炉还是承压锅炉?我觉得不应该是承压锅炉,因为承压锅炉上没有放空管。
如果是常压锅炉,开式膨胀水箱的安装高度要高于板换的最高接管至少1m以上才能定压。热水锅炉的排大气管,要接到开式水箱上。
这个问题,还请其他网友提意见。因为这个问题,很具有现实性,也关系到常压热水锅炉的运行。
回复
咖啡latte
2013年10月28日 18:57:39
3楼
同意楼上。这是一个锅炉厂家样本,第一个就是常压锅炉管道连接
回复
北斗星照
2013年10月29日 11:13:50
4楼
今天我请教了公司里有经验的工程师,他说:要在回水管上加一个开式水箱(通大气)做膨胀水箱(就是楼上网友图里的那个软水箱),并且在这个水箱进口前装与循环泵联动的回水启闭阀。如果水泵停止运行,该阀关闭,这样能把板换里的水封闭住。
但我还有一个问题,关于这个开式水箱的安装高度,按照楼上网友的图里,水箱的高度只要高于锅炉出口最高处1m以上就行,是否这个水箱的安装高度低于板换的高度也没有关系吗?常压热水锅炉是靠这个开式水箱定压,就不用管板换的安装高度了,对吗?
回复
北斗星照
2013年10月29日 15:23:55
5楼
因为板换的高度比锅炉要高,我建议:从板换出来的回水,先进开式水箱泄压,再进回锅炉。
如果板换的高度与锅炉相同,可以按照nicholas123123 提供的那个系统图上,从板换出来的回水,直接回锅炉。
真的系统图上常压锅炉系统,我有一个问题:为什么从补水箱出口有一路管子接到除污器的前面,是什么意思?(就是接在集水器和除污器之间);另外,补水箱应该由1路水管,应该接到循环泵进口处做定压。
回复
taizigang
2013年11月20日 15:41:12
6楼
锅炉厂家提供的方案就是加装回水启闭阀,我总觉得是一个安全隐患