烧天然气的锅炉,锅炉房设置在地下一层,锅炉房都必须要设置燃气计量间吗?

烧天然气的锅炉,锅炉房设置在地下一层,锅炉房都必须要设置燃气计量间吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2013年04月23日 23:54:00
2楼
7.0.4 锅炉房燃气质量、贮配、净化、调压站、调压装置和计量装置设计,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。
当燃气质量不符合燃烧要求时,应在调压装置前或在燃气母管的总关闭阀前设置除尘器、油水分离器和排水管。
回复
李兴龙机电科技
2013年04月23日 23:58:45
3楼
10.3.2 用户燃气表的安装位置,应符合下列要求:
1 宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。
5 商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内,当设有专用调压室时可与调压器同室布置。
回复
g99111054
2013年05月10日 16:33:15
4楼
感谢楼主分享!!!!
回复
tomato_tianwai
2013年05月23日 15:24:23
5楼
谢谢楼主,楼主辛苦了
回复
g99111054
2013年05月25日 08:42:56
6楼
感谢楼主分享
回复
g99111054
2013年05月25日 16:42:51
7楼
感谢楼主分享
回复
g99111054
2013年05月25日 16:48:03
8楼
感谢楼主分享
回复
lbwlucky
2013年05月28日 09:18:30
9楼
一般都要的吧,因为室外燃气波动较大,最好设下调压器,稳定供气压力
回复
xiah987654321
2013年06月04日 14:54:57
10楼
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
cadxlxq
2013年06月16日 22:56:30
11楼
应该还要考虑锅炉容量,容量大的要设计量间,容量小的应该是设个调压柜。