烧天然气的锅炉,锅炉房设置在地下一层,锅炉房都必须要设置燃气计量间吗?
烧天然气的锅炉,锅炉房设置在地下一层,锅炉房都必须要设置燃气计量间吗?
2楼
7.0.4 锅炉房燃气质量、贮配、净化、调压站、调压装置和计量装置设计,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。
当燃气质量不符合燃烧要求时,应在调压装置前或在燃气母管的总关闭阀前设置除尘器、油水分离器和排水管。
回复
3楼
10.3.2 用户燃气表的安装位置,应符合下列要求:
1 宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。
5 商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内,当设有专用调压室时可与调压器同室布置。
回复
4楼
感谢楼主分享!!!!
回复
5楼
谢谢楼主,楼主辛苦了
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
感谢楼主分享
回复
8楼
感谢楼主分享
回复
9楼
一般都要的吧,因为室外燃气波动较大,最好设下调压器,稳定供气压力
回复
10楼
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
11楼
应该还要考虑锅炉容量,容量大的要设计量间,容量小的应该是设个调压柜。