单栋商业建筑,地下室外墙与红线距离仅3~5米,排雨污管道,室外消防环管走不了,能否走到室内地下室,室外消火栓从室内消防环管接出?
单栋商业建筑,地下室外墙与红线距离仅3~5米,排雨污管道,室外消防环管走不了,能否走到室内地下室,室外消火栓从室内消防环管接出?
2楼
k可以啊
有条件的话
我一般都设置在地下车库的-1f的顶层
这样还便于安装和检修呢
回复
3楼
可以。在不违反规范的前提下都可以调整
回复
4楼
一般不这样做,主要是检修阀要在地下室,产权不明,造成检修纠纷。
回复
5楼
LS能细说吗?
室外消火栓环管做到地下室也是不得已的事。只要能满足室外栓布置要求,这样是很好的。现在的项目,都是退红线很少,我们水的管线走起来非常的紧张。把室外压力给水管线走在地下室能生出来不小的平面位置,何乐而不为呢?
回复
6楼
"室外消火栓从室内消防环管接出?"不可以把室内和室外消火栓合在一起;如果合在一起,那么消防水池容量就要把两个消防水量加起来的水量了;消防水泵也要加起来了。可能原来设计室外的水量是市政水供给的,所以没有计算在内的。
回复
7楼
可以的,
,只要保证室外栓、阀门井等按规范布置在室外即可。因为室外栓是为消防车取水服务的。
回复
8楼
可以的,放心的做吧,前面审了一个项目,整个室外都是地下车库,室外消火栓管网走在车库顶板下。
回复
10楼
有这样设计的。。。
回复
11楼
tongwen
回复
12楼
貌似有时候室外和室内是两个人设计的,所以到现在为止没这么做过!
回复