变压器上下级联接对其联接组别有什么特殊要求配合?注意不是并联运行!!针对双侧都有电源的情况,中间的变压器上下级是否一定要星对星,角对角?我在网上看到这样的说法:相位不同,只要不是并联运行,不必考虑。不知道对不对?
变压器上下级联接对其联接组别有什么特殊要求配合?注意不是并联运行!!
针对双侧都有电源的情况,中间的变压器上下级是否一定要星对星,角对角?
我在网上看到这样的说法:相位不同,只要不是并联运行,不必考虑。不知道对不对?
2楼
常用电力变压器基本有二种结线组,Δ/Y-11和Y/Y-0,这二者同相输出会差30度角。
当一个变电所有二个电源时,不管是否允许并列,都应同相序同相位,存在30度相位差,就存在危险。
各个变电所用的最多的是Δ/Y-11或110KV及以上电压等级的为Y/Δ-11,这样过一级变压器,就产生30度相位差,当新建一个变电所时,允许接的二个电源的相位关系要搞清楚,如果10KV电源二个之间差30度,自己在配变压器时就可以给调回来,使低压系统的相位一致。
回复
3楼
上下级联的话,没有那么多讲究的!
回复
4楼
谢谢两位版主的热心解答!:)
我就是说的是上下级联接,比如一个发电站联接变电站,如果变电站是星角,低压是三角形,发电站是不是一定是要求三角形与其联接啦?按照我们的理解,是没有这个规定的吧?
回复
5楼
发电厂是特殊情况,如果级联不考虑相位的话,就无法并网同期了
是不是发电厂就必须考虑星对星,角对角了?
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-4-18 10:55 常用电力变压器基本有二种结线组,Δ/Y-11和Y/Y-0,这二者同相输出会差30度角。当一个变电所有二个电源 …对于电网来说,是不是由于这种情况产生的相角差就不允许合环操作了?
回复
7楼
hai_dao2008 发表于 2013-4-18 11:42 发电厂是特殊情况,如果级联不考虑相位的话,就无法并网同期了是不是发电厂就必须考虑星对星,角对角了?不清楚你这发电厂与变电站之间的关系,各是多少电压等级!能不能同期,如果有变压器的存在,根据变压器的接线组别就能算出两侧的相角差。如果两侧相角差一直,就没问题。楼主最好是画一个简单的一次图,以便描述。
回复
8楼
本帖最后由 hai_dao2008 于 2013-4-19 10:24 编辑
如图:假定变电站的35KV和电站2的35KV是一个电源点(变电站低压为10KV)
电站1的912可以通过变电站的914并网吗?(电站1高压为10KV)
电站2的913可以通过变电站的923合环吗?
回复
9楼
1、电站1,只有一台发电机,没有其他外电源,通过912和914联网是没有任何问题的。在并网之前,必须确定相序是否一致即可。然后随便指定发电机侧任意一相为A相即可。
2、电站2能否通过913和923与变电站联,就不太好说了,具体得看2台变压器的接线组别。
回复
10楼
zyz8438 发表于 2013-4-19 12:02 1、电站1,只有一台发电机,没有其他外电源,通过912和914联网是没有任何问题的。在并网之前,必须确定相序 …我算搞明白了:P,可以这样理解不:1、单一发电机电源并入系统,只考察相序。相位可由同期装置调整并网(与电网一致时并入)2、电网如果要合环,则必须考察相位。当然还有其他潮流、保护等等。。。。
回复
11楼
hai_dao2008 发表于 2013-4-19 14:13 我算搞明白了,可以这样理解不:1、单一发电机电源并入系统,只考察相序。相位可由同期装置调整并网( …理解差不多!
回复