变压器联接问题在线求助
hai_dao2008
2013年04月18日 10:28:53
只看楼主

变压器上下级联接对其联接组别有什么特殊要求配合?注意不是并联运行!!针对双侧都有电源的情况,中间的变压器上下级是否一定要星对星,角对角?我在网上看到这样的说法:相位不同,只要不是并联运行,不必考虑。不知道对不对?

变压器上下级联接对其联接组别有什么特殊要求配合?注意不是并联运行!!
针对双侧都有电源的情况,中间的变压器上下级是否一定要星对星,角对角?
我在网上看到这样的说法:相位不同,只要不是并联运行,不必考虑。不知道对不对?
免费打赏
hai_dao2008
2013年04月19日 16:03:26
12楼
谢谢zyz8438版主,也感谢lingxuct版主:victory:
回复
xjcjbhxwang
2013年04月19日 22:29:12
13楼
新手学习,听,看大家高论:time:
回复
二两凉面
2013年04月22日 17:05:52
14楼
又长见识了,学习哈
回复
水中央
2013年04月23日 12:15:57
15楼
上楼所述不错,发电机并网需要的同期并列点只要符合三要素就可以了,,既然2台发电机看来都得用检同期并列上网,不知道用的什么并网的,小点的用手动准同期,大点的用自动同期装置,另外根据一次部分看到,2台主变是有联络开关的,既然是用这个的话,肯定相序相位是一致的,不然变压器绕组组别那个角度即便是差一度,肯定环网电流就非常大,甚至超过额定电流的,所以我觉得变电站有联络开关,2台发电机各有一个同期并列点,是可以进行合环网并列运行的
回复
pluliang
2013年04月23日 15:26:48
16楼
没查看过相关规范,但是输配电变压器的连接组别一般都是Dy-11和Yd-11,这样变压器的损耗和运行的稳定性都是最好的,到用电用户时要保证可以用220V单相电,也就是说这里必须是Dyn-11。
回复

相关推荐

APP内打开