一间4S店消防设计的问题
vick_lin
vick_lin Lv.4
2013年04月17日 22:24:56
只看楼主

现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?

现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。
工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。
问题:
1;请问怎么确定建筑物的性质?
2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?
3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?


云飘飘
2013年04月18日 07:51:57
2楼
我估计应该按照综合楼配置,并按照单用途、综合楼最严重方式配置和确定延续时间。
回复
君临天下
2013年04月18日 12:42:58
3楼
按照楼主叙述推测:“建筑高度超高24m”
1.按照综合楼设计。
2.消火栓按照3个小时,商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算
3.喷淋按照1个小时计算。
回复
zhou_xiao_ming
2013年04月18日 14:06:32
4楼
个人感觉分两栋建筑考虑好了。。。分开考虑,该干嘛干嘛。。。
回复
君临天下
2013年04月18日 14:25:13
5楼
zhou_xiao_ming 发表于 2013-4-18 14:06 个人感觉分两栋建筑考虑好了。。。分开考虑,该干嘛干嘛。。。如果两栋建筑存在防火间距的要求。是一栋楼为啥分开算。
回复
vick_lin
2013年04月18日 21:50:28
6楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-18 07:51 我估计应该按照综合楼配置,并按照单用途、综合楼最严重方式配置和确定延续时间。按照综合楼来考虑,会不会太夸大了啊。?他每个功能的区域都是很小的
回复
vick_lin
2013年04月18日 21:51:22
7楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-18 12:42 按照楼主叙述推测:“建筑高度超高24m”1.按照综合楼设计。2.消火栓按照3个小时,商业楼、展览楼、综合 …谢谢。:handshake
回复
君临天下
2013年04月18日 23:31:08
8楼
vick_lin 发表于 2013-4-18 21:51 谢谢。最关键是建筑的定性
回复

相关推荐

APP内打开