消防报警的六根线分别是什么线了
shurenzzh
shurenzzh Lv.3
2007年09月05日 14:38:56
只看楼主

前段时间到工地上看到消防箱内的手动报警按扭是六根线(或8根线)六根的其中有两个分别是红黑,是电源线了(8根的是双电源供电)但是另为的四根有  黄  绿  蓝   还有一根线忘了是什么颜色      请问行家这四根是什么线了,????????????????

前段时间到工地上看到消防箱内的手动报警按扭是六根线(或8根线)六根的其中有两个分别是红黑,是电源线了(8根的是双电源供电)
但是另为的四根有  黄  绿  蓝   还有一根线忘了是什么颜色  
    请问行家这四根是什么线了,????????????????
免费打赏
hubeixp
2007年10月11日 11:27:51
22楼
学习了
以上有几种说法,但我认为主要还是应根据所用消防设备厂家的要求,厂家不同,要求也不一样
回复
hbsyg
2007年10月11日 21:22:30
23楼
单一手报只需两芯的话,它用的地方必须要有输入控制模块,否则只有两芯的手报是没有的
回复
shurenzzh
2008年02月17日 20:39:23
24楼
谢谢大家的宝贵看法,
由于地域及生活条件所限。好长时间没能来看看看了
回复
xff20
2008年03月26日 08:52:21
25楼

有空常回来看看哦~~~
回复
bigglotk15
2008年03月27日 14:36:13
26楼
一般国内品牌
手报按钮还是启泵按钮
手报是四根线其中是两根电源、两根信号
启泵是六根线其中两根电源、两根信号、两根启泵回答线


认同
回复
jingtian001
2008年03月31日 18:26:28
27楼
般国内品牌
手报按钮还是启泵按钮
手报是四根线其中是两根电源、两根信号
启泵是六根线其中两根电源、两根信号、两根启泵回答线