前段时间到工地上看到消防箱内的手动报警按扭是六根线(或8根线)六根的其中有两个分别是红黑,是电源线了(8根的是双电源供电)但是另为的四根有 黄 绿 蓝 还有一根线忘了是什么颜色 请问行家这四根是什么线了,????????????????
前段时间到工地上看到消防箱内的手动报警按扭是六根线(或8根线)六根的其中有两个分别是红黑,是电源线了(8根的是双电源供电)
但是另为的四根有 黄 绿 蓝 还有一根线忘了是什么颜色
请问行家这四根是什么线了,????????????????
2楼
一般国内品牌
手报按钮还是启泵按钮
手报是四根线其中是两根电源、两根信号
启泵是六根线其中两根电源、两根信号、两根启泵回答线
回复
3楼
楼上的说的是正确的,我接触过的产品都是着种情况
回复
4楼
这是非常正确的答案,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
5楼
一般国内品牌
手报按钮还是启泵按钮
手报是四根线其中是两根电源、两根信号
启泵是六根线其中两根电源、两根信号、两根启泵回答线
回复
6楼
学习,学习,
回复
7楼
谢谢了,学习,学习.
回复
8楼
为什么需要起泵回答线?有何作用?
回复
9楼
启泵回答线是在消火栓泵启动后会在消火栓按钮上点亮灯后的信号线.
回复
10楼
谢谢了,学习,学习.
回复
11楼
报警功能:二总线制(S+,S-)
启泵功能:启泵信号线和启泵指示反馈线各二根
回复