长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。 活动说明: 1、奖励方法 能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分 发现方案性、原则性错误,一条60积分 发现违反强制性规范,一条60积分 发现违反一般性规范错误,一条30积分
长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。
活动说明:
1、奖励方法
能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分
发现方案性、原则性错误,一条60积分
发现违反强制性规范,一条60积分
发现违反一般性规范错误,一条30积分
发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分
同时我们会在所有的评论中挑选最积极的用户给予奖励
一等奖1名 奖励积分1000,经验500
二等奖2名 奖励积分1000,经验200
三等奖3名 奖励积分1000,经验100
2、活动时间 2007年9月6日~2007年10月10日
3、活动要求:
1)用户跟贴回复,如果需要有图纸截屏的话,请附上图片。
2)如果发现其他不相关的回复,将被无条件删除。
欢迎大家踊跃参加!
12楼
未标出低压开关柜主母线规格
回复
13楼
淡几个较重大的错误
1.联合接地电阻大于1欧姆即可,他应包括强电、弱电、防雷接地.图纸说明不清.
2.MEB总等电联结竟然少了防雷部分.
3.作为医院应有大量电子设备,浪涌保护器绝不能少.
4.阻燃电缆标注方法不对,必须注明咀燃级别.
5.在TN系统中当能可靠地保持N线为地电位时N线可不需断开,单相回路中无条件地使用大量单极断路器不妥.
回复
14楼
“1.联合接地电阻大于1欧姆即可,”??????应该是不大于吧......“3.作为医院应有大量电子设备,浪涌保护器绝不能少.”个人认为还得加分级保护,可能得做到三级浪涌保护吧 ......
回复
15楼
关于三级浪涌保护保护,我再详细的阐述一下:总的进线箱设置一级浪涌保护,弱电系统设置二级浪涌保护,而医院的心脏部分--手术室,因有大量的电子设备,并且涉及到人的生命,本着以人为本的设计原则,因此此处需要三级浪涌保护.......
回复
16楼
1系统图应急照明,四层以上没做消防强启
2关于灯具的PE线无说明,无标注
回复
17楼
放射室,化验部,手术部门上应有工作指示灯跟设备连接,以提示里面正在工作......
回复
18楼
学习了
回复
19楼
龙王太强了,说了一大堆,差不多被你一人说完了……
回复
20楼
公共部分最好也是要用ZR-BV的线
回复
21楼
医院有病房呼叫系统、医疗排队叫号系统、信息显示系统、ICU病房探视系统,CCTV系统,示范视频教学系统等等。
快下班了,看的很粗糙,性质自己对照了。观点可能有很多不足的地方。
回复