长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。 活动说明: 1、奖励方法 能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分 发现方案性、原则性错误,一条60积分 发现违反强制性规范,一条60积分 发现违反一般性规范错误,一条30积分
长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。
活动说明:
1、奖励方法
能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分
发现方案性、原则性错误,一条60积分
发现违反强制性规范,一条60积分
发现违反一般性规范错误,一条30积分
发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分
同时我们会在所有的评论中挑选最积极的用户给予奖励
一等奖1名 奖励积分1000,经验500
二等奖2名 奖励积分1000,经验200
三等奖3名 奖励积分1000,经验100
2、活动时间 2007年9月6日~2007年10月10日
3、活动要求:
1)用户跟贴回复,如果需要有图纸截屏的话,请附上图片。
2)如果发现其他不相关的回复,将被无条件删除。
欢迎大家踊跃参加!
22楼
值得学习
回复
23楼
很有意义
回复
24楼
值得学习
回复
25楼
第1条应当是“联合接地电阻不大于1欧姆即可。。”漏掉一个最关键的“不”字!
第5条根据上下文意思,是否为“单相回路中无条件地使用大量2极断路器不妥?”
回复
26楼
第1条应当是“联合接地电阻不大于1欧姆即可。。”漏掉一个最关键的“不”字!
第5条根据上下文意思,是否为“单相回路中无条件地使用大量2极断路器不妥?”
回复
27楼
回复
28楼
1、本工程电气计算中,Kx及cosΦ均取0.9,不妥。
2、配电设计中开关和导线不匹配现象非常严重,比如总开关柜中有一个25A的开关配5X10的导线。
3、总开关柜中竟然设计了一个75A的开关。
4、配电设计中未考虑上下级配合,比如AL-6
5、5X10的导线能穿SC25的钢管吗
6、桥架为什么要做两根。
7、放射室房间应设计防止闯入的信号灯。
8、病房应设计地脚灯。
9、病房宜设计一床一灯。
回复
29楼
ok
回复
30楼
回复
31楼
项目太偏了,能否提供大众化的图纸,比如住宅,酒店,写字楼等等,这样参与积极性高点啊!
回复