  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。 活动说明: 1、奖励方法 能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分 发现方案性、原则性错误,一条60积分 发现违反强制性规范,一条60积分 发现违反一般性规范错误,一条30积分

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。

活动说明:
1、奖励方法
能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分
发现方案性、原则性错误,一条60积分
发现违反强制性规范,一条60积分
发现违反一般性规范错误,一条30积分
发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分

同时我们会在所有的评论中挑选最积极的用户给予奖励
一等奖1名 奖励积分1000,经验500
二等奖2名 奖励积分1000,经验200
三等奖3名 奖励积分1000,经验100

2、活动时间 2007年9月6日~2007年10月10日

3、活动要求:
1)用户跟贴回复,如果需要有图纸截屏的话,请附上图片。
2)如果发现其他不相关的回复,将被无条件删除。

欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
admin@zl
2007年09月05日 14:08:10
2楼
工程概况:本工程为医院门诊,住院楼,共六层.一层为门诊大厅,消防控室,急诊部,放射室和低配室;二层为放射室,化验部,理疗室和仪器检查室;三层为诊室;四~五层为病房,护士站;六层为手术部,办公区;屋顶为电梯机房,水箱间.各层层高为:一~二层3.9m,三~五层3.6m,六层4m,电梯机房3.9m.

设计内容:本设计包括:照明系统;动力系统;防雷接地系统;电视系统;综合布线系统;火灾自动报警系统.

回复
李兴龙机电科技
2007年09月12日 16:41:31
3楼
1、4~6根2.5的导线能穿SC20?
2、电气说明没说明建筑规模、医院等级、床位数、结构形式等,对于电气很多等级评定无从判断;
3、第三类防雷建筑物的判定有何依据?
4、只有在自然接地体电阻不够的情况下,才需要人工接地;
5、卫生间未说明做局部等电位联结;
6、日光灯未说明单灯补偿,节能方面说明不足,尽量不要用白炽灯;
7、系统图不必画出中压部分,画蛇添足。变压器低压侧中性点没接地,低压柜的N,PE母排均未接地;
8、低压系统的照明出线回路应该考虑防火漏电断路器;
9、BV-500的标注不规范,应该BV-0.45/0.75,必须标出相间、相对地的绝缘等级;
10、带漏电保护的插座回路居然是单极断路器!漏电整定电流未标注;
11、开水器应漏电保护;
12、低压系统的非消防负荷应加分励脱扣,或者分楼层加;
13、病房卫生间没呼叫按钮?
14、电气竖井的接地没做;
15、居然不设无功补偿;
16、规范的列举不全,起码医院以及相关场所的规范应该列举;
17、相关的计算书应该提供:负荷计算、电压损失计算、防雷计算照度计算等等;相关评定无法进行;
18、电信部分的图纸均没有,无法审查。
医院有病房呼叫系统、医疗排队叫号系统、信息显示系统、ICU病房探视系统,CCTV系统,示范视频教学系统等等。
快下班了,看的很粗糙,性质自己对照了。观点可能有很多不足的地方。
感觉象新疆的图纸。
回复
hz775026
2007年09月13日 00:14:21
4楼
配电室布置不合理,低压柜旁通道尺寸不满足安全检修要求,且漏标尺寸。
回复
cdx19830120
2007年09月13日 10:12:50
5楼
龙王太强了,说了一大堆,差不多被你一人说完了……
回复
秋石
2007年09月14日 20:28:21
6楼
由于是2003年设计的,用03年以后的标准看图不合适,就以当时的标准发表自己的看法
1、荧光灯未表明镇流器的类型,也没有规定功率因数。40W 20W不节能也不环保
2、二人标准病房排气扇位置是否为洗浴部分,如果是如龙王所言要做局部等电位联结。有洗浴装置,插座安装在1区,是不允许的,LEB包括插座的PE线。手术室层的办公楼有同样的问题。
3、手术室应采用IT接地型式
4、用EPS能否保证手术故障时手术完成的时间
匆匆看看,感觉设计相对较粗。
回复
shuaitian2008
2007年09月22日 14:39:54
7楼
1.手术室是一级负荷,应加EPS电源及相应容量!
2.应专门注明手术室插座不应采用漏电保护,而应加漏电报警装置......
先说两条.....
回复
lbzh
2007年09月23日 02:40:43
8楼
大概看了一下,龙王评得很细心,本人只补充几点,由于时间有限,不对之处请大家指正!
1,本建筑既为一级负荷单位,除一级负荷外,其重要业务的工作用电应为二级负荷,各楼层的正常工作照明及插座等应为二级负荷,采用单回路链式供电方式不妥。本人以为应采用双回路供电至各楼层配电箱切换。
2,各楼层区域配电箱装于主要工作走廊位置欠佳,电工作业会妨碍医院正常工作。
3,应急照明控制翘板开关应采用双控开关。
4,总的感觉图纸有点乱,系统不清晰。医院配电最好能按楼层,各功能科室分区域供电,这样系统明了,管理方便。
回复
lbzh
2007年09月23日 02:44:09
9楼
更正,“。。。其重要业务。。。”应为。。。其主要业务。。。,不好意思,用拼音打字,经常搞错
回复
lbzh
2007年09月23日 03:10:37
10楼
建议,图纸点评应有针对性,看电子版的图纸很费尽精力的,最好不要太多的图,这倒要版主多花心思了,最好能检一些有争议性的设计,然后可以激发大家的辩论,可以促进业界的整体进步,如涉及一些规范的完善,选用产品更合理等等。太多问题的图纸会浪费像“龙王”这种老家伙的时间,呵呵,起码本人是很有限的时间在网上。可以挑一些整体设计相对校完善但版主认为还有些地方不足或有争议的一些措施的图纸,这样对促进大家的进步可能效果更好一些。
以上只是个人看法,也具片面性,仅代表一家之言吧?
回复
qjw0605
2007年09月23日 15:23:59
11楼
GCS型开关柜,低压馈线柜,每个回路里的电流互感器应装于抽屉内部,图中却画在抽屉外部了
回复