图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
42楼
这种可以直接抽出来的断路器根本不用加什么隔离开关!需要检修时,跳开断路器后就可以直接拉出来进行检修!低压的叫抽出式框架断路器,高压的叫抽出式真空断路器(中置柜):D:D:D!
回复
43楼
这个断路器是抽屉式(或说是小车式)的,在断开的情况下,可以摇出来,相当于就是隔离了。没有必要再加隔离开关。
回复
44楼
这个真空断小车式的,退出来后就起到隔离作用啦
回复
45楼
手持式断路器,不用加隔离了,断路器分闸后能摇出来
回复
46楼
学习了,路过
回复
47楼
好嘛 长见识了
回复
48楼
赞同地下室的说法:
“这个断路器是抽屉式(或说是小车式)的,在断开的情况下,可以摇出来,相当于就是隔离了。没有必要再加隔离开关。”
回复
49楼
图中的《 》就是有隔离作用的“一次插接头”,断路器可以拉出柜外的,或者是可以摇出来的,隔离作用已经有了,再装就没必要了。
回复
50楼
这是手车式开关画法,检修时拉出开关本体,形成明显的断开开点,
回复
51楼
这是抽屉式的断路器,干嘛加隔离
回复