图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
32楼
不需要加装隔离,也加不下,KYN28-12是不行的,看清澈,是35kV.
回复
33楼
小车式 无需再隔离
回复
34楼
小车式的断路器可以抽出,抽出后就相当于隔离了,再把接地刀闸合上线路就可以工作了。
回复
35楼
这个是电老鼠说的,移出就是明显断开点。手车。
回复
36楼
这类开关配备五防装置,没必要加隔离开关。
回复
37楼
lingxuct 发表于 2013-4-16 17:49 图中不是有“《 》”吗,那就是有隔离作用的“一次插接头”,断路器可以拉出柜外的,隔离作用已经有了, …版主说的很明白!!
回复
38楼
固定式开关就需要加隔离,可抽出式本身有个试验功能不需要加隔离了!
回复
39楼
无必要
回复
40楼
没必要加隔离开关,这是抽屉柜那种,可以停电后摇出来的。
回复
41楼
真空断路器,VS1