图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
22楼
学习了!又涨知识了!:D
回复
23楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 07:53 小车拉出后,母线侧一次插座有档板自动落下(挡住),无特殊工具无法打开(挡板),不会让人碰触带电部分 …从版主这总能学到好多知识啊
回复
24楼
应该是KYN61的吧 抽出式是不需要加隔离的 当把断路器摇出来,就有明显的断开点了
回复
25楼
这是可抽出式的 不用隔离 地刀是必须的
回复
26楼
从版主这总能学到好多知识啊
回复
27楼
地板说的正确
回复
28楼
连接母线和下端电缆的都有挡板,为了安全而设置,需要验电的时候推动连杆就能打开的!
回复
29楼
学习了,谢谢
回复
30楼
这是小车式断路器,用于KYN61的柜体
回复
31楼
小车开关,没有加隔离开关的。