图纸上的困惑,不是很确定,求教
tm1234567891
2013年04月16日 17:13:58
只看楼主

图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。

图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。

K6BTVH{FF_}W38S%J_(8VTE.jpg

免费打赏
qq302611771
2013年04月17日 09:29:24
12楼
我公司变电站刚上了一批柜子,都是小车式真空断路器,在断开的情况下,可以摇出来,小车拉出后,母线侧一次插座有档板自动落下(挡住),无特殊工具无法打开(挡板),不会让人碰触带电部分。
回复
wbt1198791261
2013年04月17日 10:17:19
13楼
又学到知识了
回复
kelwxq
2013年04月17日 10:18:16
14楼
学习了,不知版块有没有关于电气图纸识别的
回复
sol5566
2013年04月17日 10:27:17
15楼
这种柜体是KYN28-12柜型加不了隔离开关
回复
sunnyljc
2013年04月17日 10:50:02
16楼
抽屉式开关,本身有隔离功能。这种柜子都有联锁功能,一般都是专业人士操作,安全性还是比较高的
回复
mabo717
2013年04月17日 11:29:16
17楼
{:2_78:}学习了!
回复
zyz8438
2013年04月17日 11:36:29
18楼
sol5566 发表于 2013-4-17 10:27 这种柜体是KYN28-12柜型加不了隔离开关移开式开关柜,就一定是KYN28-12?再说了,楼主说的是35kV母线,KYN28-12能用吗?
回复
冬日咖啡
2013年04月17日 13:05:33
19楼
抽屉式的,没必要加装隔离
回复
tptpt
2013年04月17日 13:56:28
20楼
看图可知道,此类柜子是小车式或者是抽屉式的,断开后有明显的分段点儿
回复
xingzhinong
2013年04月17日 14:12:17
21楼
低压的断路器也有抽出式的,不一定是KYN28的手车式的真空断路器。低压的断路器是抽出式的话,同样不再要隔离开关了