图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。
52楼
不用了,断路器出车就有明显断开点
回复
53楼
有学习到了宝贵的知识!:lol
回复
54楼
KYN46型的,中置柜不需要上下刀闸,老式的GG1A型就是,缺点也很明显,裸露母线,柜台庞大,机械生涩不易于检修,维护不方便等等。现在普遍用KYN46型中置柜,操作方便,体积适中,外形美观,检修方便等等
回复
55楼
学习了,路过。。。
回复
56楼
没实践的电工!:P
回复
57楼
没有必要再加隔离开关
回复
58楼
抽屉式断路器,抽拉式结构已经相当于隔离开关了。小生这样认为。仅供参考!
回复
59楼
有整套的连锁机构,在正常情况下,不断开断路器机械连锁是打不开的。
回复
60楼
这个断路器是抽屉式(或说是小车式)的,在断开的情况下,可以摇出来,相当于就是隔离了。没有必要再加隔离开关。
回复
61楼
不用加装 如果是高压 那是真空断路器, 低压的话是 变压器低压侧出来的万能式断路器 ,都不用加
回复