图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。

图片是设计院给的图纸的一部分,母线为35KV,无论电源还是负荷,设计院都用断路器(室内)分、断,个人觉得断路器两侧应各加一个隔离开关,这样检修断路器时可以有明显且可见的断开点,保证检修人员的安全。

K6BTVH{FF_}W38S%J_(8VTE.jpg

免费打赏
hx1990929
2013年04月19日 21:39:07
52楼
不用了,断路器出车就有明显断开点
回复
crossoverlyw
2013年04月20日 15:46:58
53楼
有学习到了宝贵的知识!:lol
回复
z1986zj
2013年04月20日 21:16:36
54楼
KYN46型的,中置柜不需要上下刀闸,老式的GG1A型就是,缺点也很明显,裸露母线,柜台庞大,机械生涩不易于检修,维护不方便等等。现在普遍用KYN46型中置柜,操作方便,体积适中,外形美观,检修方便等等
回复
sang9988
2013年04月21日 09:54:51
55楼
学习了,路过。。。
回复
tiger003
2013年04月21日 16:45:52
56楼
没实践的电工!:P
回复
l2515848
2013年04月21日 22:35:15
57楼
没有必要再加隔离开关
回复
王学生
2013年04月22日 07:14:14
58楼
抽屉式断路器,抽拉式结构已经相当于隔离开关了。小生这样认为。仅供参考!
回复
yzawd1314
2013年04月22日 09:07:10
59楼
有整套的连锁机构,在正常情况下,不断开断路器机械连锁是打不开的。
回复
sldhbds
2013年04月22日 10:16:12
60楼
这个断路器是抽屉式(或说是小车式)的,在断开的情况下,可以摇出来,相当于就是隔离了。没有必要再加隔离开关。
回复
mingji174
2013年04月22日 11:09:09
61楼
不用加装 如果是高压 那是真空断路器, 低压的话是 变压器低压侧出来的万能式断路器 ,都不用加