施工中遇到的一个问题,求解?!
坏人的坏
2013年04月16日 15:54:02
只看楼主

场地开槽挖土方后一般会挖一条排水的沟,以方便下雨后水不积压在挖出土的坑里面,同时也保证土层一定的干爽。但本人上次碰到一个问题,是这样:在一个场地中,需要做一个下沉的景观,(方形,20000X8000规模,至地面有1.500高),在开挖土方前,整体场地的土方已平整。场地还没做任何排水,不存在任何一个沙井、明沟暗沟类的东西以及任何市政排水。场地20米开外有市政道路,有市政沙井可以排(可理解为场地的标高与市政沙井表面的路面基本一致)。


这样就导致了一个问题,场地那个20000X8000的方形开挖1.5米后,下沉区域无法通过任何自然式找坡进行有组织排水进入市政雨水管中。必须要考虑用水泵来抽水。

我刚提出建议是:在这个下沉区域的旁边做一个小的暂时性的储存水的坑,深度比下沉景观(就是20000X8000的那个主体下沉景观)的要深,如果一下雨的话,下沉景观的雨水便可以流如那个临时的坑中,并当场在临时的坑中设置抽水电泵,把雨水及时抽到20米外的市政沙井内。这样可以保证下沉景观的泥土(包括后来已建的刚性垫层等)不易在水中浸泡更长时间,对于工人施工也不会因为泥土泥泞而效率不佳。

但施工方没听,我很懊丧。

他们没做任何另外的措施,没挖任何用来临时排水的坑之类,只是有大雨的时候,就用电泵抽水,那么大的面积,那么大的深度,电泵只用一台,一般每次下雨要抽1天一夜的样子,下雨时肯定停工,下雨后两天内至少是1天加半天(成为工作日就两天)也停工来抽水,个人觉得,很浪费时间与金钱,后来,泥土泥泞、土层软塑问题也比较突出。

现在那个工程也完成了,我却经常在想那个问题,不知道解决该类问题能否有更好的方法,如果按照那个施工方那样做,我是很鄙夷的。

免费打赏
烟灰
2013年04月16日 20:14:24
2楼
你是哪一方?在工地上业主、监理、设计方都有权要求施工单位停工而更改设计方案,不管你是哪一方,我觉得你也有一部分的责任。。这种问题你应该坚持到底,且给施工单位施加力度。
回复
坏人的坏
2013年04月18日 16:40:32
3楼
flysea206 发表于 2013-4-16 20:14 你是哪一方?在工地上业主、监理、设计方都有权要求施工单位停工而更改设计方案,不管你是哪一方,我觉得你 …工程中,不是说一个人坚持就能坚持下来的,有很多种因素的!
回复
烟灰
2013年04月18日 17:20:21
4楼
huairendehuai 发表于 2013-4-18 16:40 工程中,不是说一个人坚持就能坚持下来的,有很多种因素的!呵呵。。了解
回复
fuzipei
2013年04月21日 20:34:44
5楼
这种情况挖积水坑肯定是比较合理的,但还得根据现场情况来决定施工方案
回复
chaoking2006
2013年04月23日 11:14:14
6楼
:Q可恶的施工方,为了赚钱加工作量什么都可以做得出来
回复
大道无形
2013年04月23日 21:17:26
7楼
可能也就是挖集水坑像你那样子排水比较靠谱。如果不想堵塞的话,可以用倒虹吸法排水,但是不管怎么,这个设计方和施工方都有很大的责任的。我觉得你坚持你的意见是对的,不然以后怎么排水?还不是要怪你头上?
回复
wuyoujun0924
2013年04月24日 00:38:35
8楼
挖集水坑靠普
回复
zuoqingbo_110521
2013年04月24日 11:22:01
9楼
设置集水坑比较合理,这个按理说,设计单位在设计过程中也应该提出采取排水的相关措施。
回复
huixin131cn
2013年04月28日 18:00:48
10楼
各自的出发点是不同的,工程的事情,就是靠管理。
回复

相关推荐