生态园(餐饮)建筑消防设计----困惑。。。
kibo
kibo Lv.12
2004年11月11日 22:09:46
只看楼主

一生态园建筑,经营餐饮,请教--最好是东北的--如何设计建筑水消防?面积4000平方,单层,顶棚高度10米。此建筑定性为哪一类?个人认为,根据火灾危险性和建规条文制定的精神,可以参照丁戊类厂房进行设计(包括建筑疏散和水消防设计)。请指教。谢谢

一生态园建筑,经营餐饮,请教--最好是东北的--如何设计建筑水消防?
面积4000平方,单层,顶棚高度10米。
此建筑定性为哪一类?
个人认为,根据火灾危险性和建规条文制定的精神,可以参照丁戊类厂房进行设计(包括建筑疏散和水消防设计)。
请指教。谢谢
kibo
2004年11月11日 22:28:15
2楼
无内容!
回复
tcwhx
2004年11月12日 00:03:08
3楼
消火栓+灭火器即可,但各项指标不应按厂房考虑!应按民用建筑配置
回复
kibo
2004年11月12日 07:13:34
4楼
按照丁戊类厂房考虑原因有:
1,此类建筑面积一般均大于2500平方,做防火分区就无法保证使用功能;
2,如果上喷淋,面积可以达到5000平方,但是净空太大,而且以火灾危险性考虑也太夸张;
3,生态园为新兴产业,消防规范无法划分此类建筑的类别,但是从火灾危险性和结构体系来讲,最接近的就是丁戊类厂房了。
回复
zjwzxywy
2004年11月12日 09:01:22
5楼
同意楼上的!
回复
zjwzxywy
2004年11月12日 09:02:16
6楼
同意楼上的!
回复
zzg1880
2004年11月12日 09:24:57
7楼
可以按厂房消防设计,不过一定要设一定数量的灭火器
回复
sorry222
2004年11月12日 12:19:49
8楼
我就纳闷,生态园怎么能按厂房设计那?除非是个食品厂。
经营餐饮是什么概念,有没有灶炉做饭的场所?是的话按餐厅设计,

假如按丁戊类厂房设计,其耐火等级再是一,二级别,就完全可以不设置室内消火栓系统了。

建议设置消火栓,消防水量按其他建筑(大于等于六层,或者体积大于10000立)走。
回复
kibo
2004年11月13日 16:06:58
9楼
生态圆建筑就是一个钢构温室,为大空间建筑。建筑功能为餐厅,但是环境与一般餐厅差别很大。单论火灾危险性和结构形式,规范上与它最接近的就是丁戊类厂房了,但是论使用功能却是标准的餐厅。
如果按照餐厅设计由于防火分区超2500平方米要做喷淋--普通的还不行要做水炮。可是以火灾危险性来看做那个也太夸张了,简直就是不讲礼!
我考虑因为规范没有此类建筑的相应规定,只好跳出规范条文,从规范制定的精神上理解。:(
回复
wlg008
2004年11月14日 10:11:37
10楼
个人认为无需喷淋,只要消火栓系统,并设置一定数量的灭火器。
另个还可参照东北本地已有的类似工程先例,如果没有,可资询一下当地的消防部门意见。可以充过甲方。
回复
xiao_sheng_1
2004年11月14日 14:10:44
11楼
为民用建筑,
消火栓+灭火器即可,但各项指标不应按厂房考虑,又不是厂房
回复