筏板基础沉降缝处分开施工如何处理
乌龟跌倒
2013年04月16日 11:26:09
来自于地基基础
只看楼主

现在有个棘手问题,急需解决,请各位高人施以援手。 问题如下:有2座楼地上用沉降缝分开,地面以下包括基础整体设计,由于场地问题,有1个楼目前不能施工,考虑到沉降问题,先施工的这座楼和后施工的楼在缝对应的位置将基础断开。 请问如何处理基础(包括防水如何处理)和地下室墙、板,才能达到与整体计算地下室的效果相同。

2013年04月16日 14:14:21
2楼
沉降缝是两种基础形式出现的条件下来设置的
需要看具体的图纸来分析
回复
maxitweber
2013年04月16日 14:52:51
3楼
地下室设置贯通的后浇带咯。

双塔的结构,地下室尺寸应该不小,本来就应该有温度后浇带的吧。现在兼作沉降后浇带。
回复
无间道
2013年04月16日 19:04:07
4楼
可以参照后浇带处理的方法。
回复
luyinan77777
2013年04月17日 13:27:15
5楼
可以参照后浇带处理的方法。
回复
小星星闪闪
2013年04月17日 15:40:39
6楼
maxitweber 发表于 2013-4-16 14:52 地下室设置贯通的后浇带咯。双塔的结构,地下室尺寸应该不小,本来就应该有温度后浇带的吧。现在兼作沉 …同意这个看法
回复
qinkan1210
2013年04月17日 21:09:49
7楼
来长知识的
回复
砂滩
2013年04月18日 08:38:54
8楼
来学习学习的,希望多学点哦。
回复
阿土怕瓦落地
2013年04月18日 08:59:24
9楼
其实,任何后浇带都是一种需加强的施工缝的一种。
回复
chinalxb
2013年04月18日 09:47:26
10楼
首先要弄明白该缝是否仅为沉降缝,还是三缝合一。基础原设计未断开,现在断开了,承载力都没有问题么?若没有问题,可以考虑双墙的做法。
回复

相关推荐