管道埋设过浅的做法
yanshan163
yanshan163 Lv.7
2013年04月16日 09:12:20
只看楼主

在工业建筑中,由于设计变更,追加管道造成管道埋地过浅,离地面只有200mm,刚开始没有采取处理措施,一次过铲车造成管道被压破,废水大量流出,造成生产线停工,环境污染。更换管道后,提出两种解决办法:1在管道外面再加管沟,加盖板。2用水泥包裹,上面再加钢筋,最后综合比较,考虑以后的管道更换维修,采用第一种方案,增加管沟,加盖板的做法。

2013年09月05日 08:14:56
12楼
设计变更没考虑这些么?
回复
meng0302
2013年09月15日 15:04:33
13楼
实在深度达不到要求的话,还是建议做管沟,但是管沟的强度要求就是个问题了,要能起到保护管子的作用
回复
mahongri
2013年09月26日 10:18:31
14楼
我很理解你的难处,因为我也遇到过相同的问题,我的建议是在条件允许的情况下采用第一种方案。第二种对以后维修很恼火。
回复
zhangzhixin_007
2013年11月15日 15:53:15
15楼
不得不做的方案
:)
回复
kssldk
2013年11月16日 15:27:57
16楼
现在有的设计出图纸实在太差了,不知道各位同行遇到过没有,图纸拿过来,管线没有标注管径的都有,更不要说在出设计变更时考虑管道走向及标高了。
回复
hbliuwei123
2013年11月17日 16:59:17
17楼
最好还是一次直接埋置到地下700mm
回复
了无
2013年11月26日 17:37:45
18楼
还是一次直接埋置到地下1000mm,这样就不容易被损坏
回复

相关推荐