现在做的一层楼有三个单元,但是有一个单元的模板高度到设计高度低了3cm,想问下怎么整改才最合理。(模板底模已经全部支好)
现在做的一层楼有三个单元,但是有一个单元的模板高度到设计高度低了3cm,想问下怎么整改才最合理。(模板底模已经全部支好)
2楼
是整体偏差3cm?如果只是一小块可以调整顶托的自由高度嘛!
回复
3楼
现在底模下的架子没有加设顶托,这一个单元是全部底了3cm。
回复
4楼
我现在想的就是在支好的模板上在加3cm的模板起来,不然整改,工程量就比较大了。
回复
5楼
jaytnt 发表于 2013-4-15 22:18 我现在想的就是在支好的模板上在加3cm的模板起来,不然整改,工程量就比较大了。这样你的层高就会少3公分,如果是住宅,一户一验,估计验收会有麻烦
回复
6楼
必须顶起来,层高不足会带来很大麻烦。:)
回复
7楼
这种情况还是要处理,“我现在想的就是在支好的模板上在加3cm的模板起来”此为下策,需增加投资,
可以梁不改,板面调整顶托的自由高度,板面整体提高3cm,这样可以减少整改量,最多拖延2天,在以后主体和装修阶段,2天是很容易抢回来的。
回复
8楼
整改,模板和支撑系统整改。加3CM的板就改变了支撑系统的计算参数了。
回复
9楼
已经改过来了。把这个单元的架子全部用撬棍撬起来,在钢管下全部垫3cm的木方。
回复
10楼
dahanzm 发表于 2013-4-15 23:00 这样你的层高就会少3公分,如果是住宅,一户一验,估计验收会有麻烦肯定啊!到时候分户验收时,麻烦就大了。
回复
11楼
lvyilvyi 发表于 2013-4-16 09:39 这种情况还是要处理,“我现在想的就是在支好的模板上在加3cm的模板起来”此为下策,需增加投资,可以梁不 …梁不改,板抬高,那梁与板的节点怎么做呢,不就会有空隙了么?
回复