现有220kV/10kV变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,现在变压器低压运行电流1300A,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,该电机能否启动?再有就是变压器运行电流加上电机最大启动电流之和最大是多少时可以启动,是不能超过变压器的20%吗?变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s。
现有220kV/10kV变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,现在变压器低压运行电流1300A,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,该电机能否启动?再有就是变压器运行电流加上电机最大启动电流之和最大是多少时可以启动,是不能超过变压器的20%吗?变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s。
12楼
额定电流是2099A,保护定值是4380A,电机启动电流只有1600A,可靠系数已经乘上去了,应该没问题。
回复
13楼
niziqian007 发表于 2014-3-6 09:16 我不知道您最后的那个问号是什么意思?我想说的是:变压器低压出口处的保护定值(电流和时间)不能超越变 …4000的电机能在40000变压器下直接起动吗?
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-3-6 10:11 4000的电机能在40000变压器下直接起动吗?4000的电机对于电源变压器实在是太小了,当然可以直接启动了。如果你想详细计算的话,那就得提供变压器及系统侧的阻抗了。
回复
15楼
niziqian007 发表于 2014-3-6 11:11 4000的电机对于电源变压器实在是太小了,当然可以直接启动了。如果你想详细计算的话,那就得提供变压器及 …所以,变压器的继电保护按正常设置就可以了,没什么可强调的。
回复
16楼
ccc___ 发表于 2014-3-6 13:00 所以,变压器的继电保护按正常设置就可以了,没什么可强调的。你说的完全不对。按正常值设置?我不知道你指的这个正常值是什么?额定电流?如果按正常值整定保护定值的话是过负荷保护或者过流三段,但是,时间定值一定要躲过最大电流了,显然,提问者的定值不满足这个要求,所以,电机启动后2秒就跳闸,你说这个正常吗?如果按正常值整定就必须加入低压闭锁,否则就是整定错误,必须强调。
回复
17楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-6 15:56 编辑
一楼说:
有220kV/10kV变压器40000kVA一台,10kV低压侧额定电流2099A,现在变压器低压运行电流1300A,有一电机最大启动电流1600A,启动时间30s,该电机能否启动?再有就是变压器运行电流加上电机最大启动电流之和最大是多少时可以启动,是不能超过变压器的20%吗?变压器低压侧过流保护动作值是4380A,2s。
请看变压器过流保护的设置:
“保护装置的动作电流(应躲过可能出现的过负荷电流)”
回复
18楼
niziqian007 发表于 2014-3-6 13:15 你说的完全不对。按正常值设置?我不知道你指的这个正常值是什么?额定电流?如果按正常值整定保护定值的 …按17楼图片(表7-3)中要求的计算,保护设置可以吗?朋友还有什么需要强调的吗?
回复
19楼
ccc___ 发表于 2014-3-6 16:01 按17楼图片(表7-3)中要求的计算,保护设置可以吗?朋友还有什么需要强调的吗?唉!无语了。这么简单的一个保护定值的事怎么就不明白呢?他那个定值能启动电机吗?建议你好好学习一下继电保护的整定计算。看过您的帖子,您的知识很广,但是在这个问题上深度不够。
回复
20楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-7 08:45 编辑 niziqian007 发表于 2014-3-6 16:33 唉!无语了。这么简单的一个保护定值的事怎么就不明白呢?他那个定值能启动电机吗?建议你好好学习一下继 …朋友说的很对,深度不够,在这讲的很深,除了象你朋友经常搞保护的(或有专门研究)外,其他朋友可能会看不明白,当然,偶的知识也不够,请谅!
回复
21楼
niziqian007 发表于 2014-3-5 15:28 有问题。1、电机无法启动,原因是由于低压侧保护定值错误(具体请参照相关定值整定原则)。2、规程规定 …你把哪里有错误说出来不好吗?