已知一小区有用户171户,每户6KW,要选多大容量的变压器合适
已知一小区有用户171户,每户6KW,要选多大容量的变压器合适
2楼
800KVA !!!!!!!
回复
3楼
171*6*0.4/0.75=546KW,546/0.9=600KVA.选630的
:lol
回复
4楼
楼上的0.4是需要系数么?还是同时系数?
回复
5楼
住宅电气设计规范后面条文有详细的计算,不过要看勘误。
回复
6楼
本来6KW/户就很小了,同时系数不能太小,最好0.7左右。那么630KVA足矣。但这一块是由电力决定的。
如果你是设计人员,就设计一个1000KVA的
如果你是电力的,就按800KVA批准
如果你是业主方,630KVA就够了
回复
7楼
选630kVA应该就合适了
回复