各层内力简图检查模型是否正确
junriver
junriver Lv.2
2013年04月15日 13:35:47
只看楼主

本人是新手,对satwe计算结果该如何应用1.各层各工况下标准内力简图中,一般如何根据图形显示来判断是否有明显的错误啊,比如在恒荷载下的弯矩图等等,眨眼一看,好像发现不了什么问题,可看别人好像都对这项菜单进行过仔细的观察,请教这个图应该如何应用呢?2.satwe参数设置里面(接pm生成satwe数据第一项里面),“配筋信息”中“梁箍筋间距”为固定的100mm不能修改,这个可以修改么?在网上查了下,说有时候改成200mm来计算,这个是什么意思呢?

本人是新手,对satwe计算结果该如何应用
1.各层各工况下标准内力简图中,一般如何根据图形显示来判断是否有明显的错误啊,比如在恒荷载下的弯矩图等等,眨眼一看,好像发现不了什么问题,可看别人好像都对这项菜单进行过仔细的观察,请教这个图应该如何应用呢?

2.satwe参数设置里面(接pm生成satwe数据第一项里面),“配筋信息”中“梁箍筋间距”为固定的100mm不能修改,这个可以修改么?在网上查了下,说有时候改成200mm来计算,这个是什么意思呢?

3.出现节点核心区抗剪不过显红,柱的截面轴压比等、尺寸又比较合适,是否只有通过加高该柱周边的梁高来解决啊?现在的梁高配筋率都比较合适,如果加大梁高又很不经济,不加抗剪又算不过,这种情况一般如何解决呢?

免费打赏
guyin198639
2013年04月21日 15:40:16
2楼
对你说的第三条给予解释,如果出现你的问题,可以选择增加梁宽或者提高混凝土标号来解决。