各位老师,我是个新手,有个很菜的问题请教: 无论镀锌的还是塑料的管子,在给水水嘴与给水支管连接一般都是用一个90的弯头或是三通加个水嘴就完了。特殊的就是前面再接一截管子再加水嘴。 通常这一块水嘴当然单独套用,虽说支管拐到水嘴这一段距离很少,但有的说要算,有的说不要还有的要把水嘴的长要加上;如果要算,算多少?(碰到个甲方,死犟,老是搞这些小问题。解释不清楚) 通常设计给的图都没说支管到水嘴根部有多少,加不加;通常都省掉对不?
各位老师,我是个新手,有个很菜的问题请教:
无论镀锌的还是塑料的管子,在给水水嘴与给水支管连接一般都是用一个90的弯头或是三通加个水嘴就完了。特殊的就是前面再接一截管子再加水嘴。
通常这一块水嘴当然单独套用,虽说支管拐到水嘴这一段距离很少,但有的说要算,有的说不要还有的要把水嘴的长要加上;如果要算,算多少?(碰到个甲方,死犟,老是搞这些小问题。解释不清楚)
通常设计给的图都没说支管到水嘴根部有多少,加不加;通常都省掉对不?
2楼
这个问题首先要确定一般水管规范都要求距离墙体有个距离,主要是考虑维修,在实际施工中,为了扩大空间,都会尽量把水管往结构靠,用水设备一般情况也尽量靠近结构,(包括水嘴),一般没有人会在房间中央设置用水设备.所以,连接设备的支管通常都包括在定额内.计算规则也只算到弯头或三通处.
回复
3楼
谢谢你!非常感谢!!!
回复
4楼
小气的甲方!我晕
回复
5楼
哈哈晕要晕多少了哈正常哟
回复
6楼
还是套多看些预算方面的书,只计算到弯头和三通中心就好了
回复
7楼
应该计算,10cm!!!!!
回复
8楼
只计算到三通处就行了
回复
9楼
按照自喷的算当量!
回复
10楼
我觉的不应该简单的说算到弯头或三通。要根据具体的情况和定额中管的含量来确定应该算到什么位置。如果是预留口,算到三通可是弯头,如果不是的话,就要利用规范的规定和定额中管的含量来确定算到什么位置。欢迎大家讨论。
回复
11楼
不用算!
回复