质量控制及施工要点:屋顶风机与通风风管(多图)
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年04月12日 09:34:32
只看楼主

屋顶风机与通风风管 风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。风道的支架根部要做防腐台。设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)

屋顶风机与通风风管

风道出墙或楼板要采用柔性连接

风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。

风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。

10.jpg

专业接头

11.jpg
12.jpg

风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。

地下室排烟风机要加减震支架。

防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm,穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架,且不得阻碍手柄的操作。

13.jpg

风道穿楼板及标识

14.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6水地暖.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg

免费打赏
sunny521000
2014年01月21日 09:21:03
34楼
很规范很整洁,值得学习推广,多谢楼主:victory:
回复
放水发电
2014年04月17日 14:24:14
35楼
非常感谢楼主无私分享
回复
ghost9527
2014年06月20日 13:07:32
36楼
好,真的不错
回复
chinazfb
2014年06月30日 12:47:37
37楼
上海质富环保科技有限公司是一家专业生产共板法兰风管、角铁法兰风管、螺旋风管、风机、风口、风量调节阀、消声器、防火阀等通风管道配件、中央空调安装、通风系统(工程)及暖通设备工程承揽、生产、安装为一体的多元化公司。电话:021-5994九870或5994九790
回复
jingmuchanhua
2015年11月21日 20:44:23
38楼
非常感谢楼主的分享
回复
榔狼郎
2015年11月22日 11:08:40
39楼
我们也是这么干的,但是没有这么洁净!
回复
寒冬
2015年11月23日 11:16:08
40楼
感觉这些图片的工程质量要我见过的质量都好。
回复
呀呼呦
2015年11月23日 13:24:41
41楼
还不错,借鉴了
回复
co1440988021432
2015年11月23日 15:04:45
42楼
很干净,很整齐,很不错!!!!
回复
qq_1448694122456
2015年11月28日 15:03:38
43楼
不错,谢谢ufhweuif
回复

相关推荐

APP内打开