型号DKSC9-630/10.5 二次是200KVA/0.4KV 请问如何测得或是求得此变压器的零序阻抗!
型号DKSC9-630/10.5 二次是200KVA/0.4KV
请问如何测得或是求得此变压器的零序阻抗!
2楼
当此变压器接线组别为Δ/YN ,工程技算时其零序阻抗就等于该变压器铭牌上的短路阻抗。
回复
3楼
接法是ZN,yn11接法,实验得阻抗电压为2.08%,求得零序阻抗为2.94
怎么算的?
回复
4楼
首先从试验的角度来讲:
1:阻抗电压的测量方法采用正常的短路法,及低压短路,高压A,B,C送电,来测量.
这时阻抗计算应该以低压侧的容量200KVA为基准.
2:零序阻抗
ABC短路,从ABC--O送电,测量. 一般直接用欧姆值表示.
回复
5楼
从设计的角度来说(在此暂时只说电抗)
UK=(49.6fIWεDkρ/(e*h*1000000))%
零序
X=49.6fW*WDρ/(H*100000000)欧姆
回复
6楼
XUEXI
回复
7楼
变压器的结构等因素直接影响零序阻抗的实际值,与计算值偏差大应该是意料之中的事
回复
8楼
是这个样子的,不过一般规律是一定的,我们要是大一直都是大,要是小一直都小!
回复
9楼
问一下,什么是接地变压器???????????谢谢!
回复