机组泄漏处理求助
wu08082601
wu08082601 Lv.2
2013年04月10日 09:10:35
来自于制冷技术
只看楼主

盐水机组泄漏,现在两器,管路里面要求除盐,请问各位前辈除了用水冲洗还有其他方法不,盐水是否溶解于R22?要是溶解是否可以跑低温在节流阀后安装过滤器?

盐水机组泄漏,现在两器,管路里面要求除盐,请问各位前辈除了用水冲洗还有其他方法不,盐水是否溶解于R22?要是溶解是否可以跑低温在节流阀后安装过滤器?
免费打赏
asuli49
2013年04月10日 09:27:32
2楼
首先对系统的盐水及R22彻底清除,找出漏点后,进行修复。然后对系统进行彻底清洗,将水分彻底清除干净。冷冻油也放掉(不可用了)对设备及机头进行干燥处理,最后进行较长时间的真空干燥。真空度能保持了,在进行冷冻油充注及设备运行调试,运行过程中要多次更换干燥过滤器,盐水中的水分是不溶于R22的,在截流过程中必然发生冰堵现象,过滤器应当安装在节流阀前。
回复
wu08082601
2013年04月10日 09:37:21
3楼
本帖最后由 wu08082601 于 2013-4-10 09:45 编辑 asuli49 发表于 2013-4-10 09:27 首先对系统的盐水及R22彻底清除,找出漏点后,进行修复。然后对系统进行彻底清洗,将水分彻底清除干净。冷冻 …多谢前辈,现在的问题是,机组维修已经完成,我们现在采取的方案是用水冲洗容器,管路,压缩空气吹干,更换过滤器,但是因为现场真空泵无法达到要求,我希望能找出一个不用水清洗的方法。如果盐分溶解于R22或者冷冻机油的话,我们在节流阀后温度最低点设置过滤器过滤析出的盐(阀前已经装有过滤器),然后在吸气截止阀上加装过滤器,运行低温工况一段时间,请问这种方法如何?
回复
asuli49
2013年04月10日 09:56:03
4楼
wu08082601 发表于 2013-4-10 09:37 多谢前辈,现在的问题是,机组维修已经完成,我们现在采取的方案是用水冲洗容器,管路,压缩空气吹干,更 …真空干燥是必不可少的干燥过程,如果系统中有水分的话,根本无法运行,开机时间不长膨胀阀就会冰堵,吸气阀如果加装了过滤器。也会发生冰状物的堵塞,最好的方式就是保障系统无水分。
回复
wu08082601
2013年04月10日 10:00:51
5楼
asuli49 发表于 2013-4-10 09:56 真空干燥是必不可少的干燥过程,如果系统中有水分的话,根本无法运行,开机时间不长膨胀阀就会冰堵,吸气 …那您的意思是我们现在要去除容器,管路中可能残余的盐分(机组已拆卸)除了用水冲洗,干燥没有其他较便捷的方法了?
回复
asuli49
2013年04月10日 10:09:14
6楼
wu08082601 发表于 2013-4-10 10:00 那您的意思是我们现在要去除容器,管路中可能残余的盐分(机组已拆卸)除了用水冲洗,干燥没有其他较便捷 …这种故障发生处理起来就是比较麻烦,现在麻烦些,可避免后患,