低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!

低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
免费打赏
zyz8438
2013年04月11日 09:16:15
32楼
jsguxin_cn 发表于 2013-4-10 16:33 后面这个N线是不允许重复接地的。呵呵,正是后面的N存在重复接地,才导致楼主所说的带负荷就跳总闸啊。
回复
zyz8438
2013年04月11日 09:17:20
33楼
muyuyao 发表于 2013-4-11 03:16 此系统有问题!!!总柜总漏将一直合不上闸!!!能否说说不带负荷空送总柜总闸时,为何一直合不上?
回复
muyuyao
2013年04月11日 10:21:30
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-11 10:52 编辑 zyz8438 发表于 2013-4-11 09:17 能否说说不带负荷空送总柜总闸时,为何一直合不上?有空实践后我再答复您!!!但愿您的观点是正确的!!!您自己也可以找地方试一试!!!
回复
zyz8438
2013年04月11日 14:48:55
35楼
muyuyao 发表于 2013-4-11 10:21 有空实践后我再答复您!!!但愿您的观点是正确的!!!呵呵,我在现场临电管理的时候遇到过很多这样的案例。空送是没问题的,单相负荷大了,问题就来了!
回复
gzbxdesign
2013年04月11日 16:14:57
36楼
一是漏电大小,而是动作时间
回复
wyl358536221
2013年04月11日 20:03:18
37楼
zyz8438 发表于 2013-4-9 16:22 没有负荷时,没有电流,也不会在漏电保护回路中产生漏电电流,漏电保护是不会动作的。这段查了,没问题啊
回复
wyl358536221
2013年04月11日 20:05:13
38楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 22:56 楼主:漏保跳闸之前就一丁点负荷都没有吗???!!!不是一点没有,是有一些,但是有很少的负荷
回复
wyl358536221
2013年04月11日 20:06:05
39楼
kitian99 发表于 2013-4-10 09:07 是tn-s供电系统,应该是三相五线制,而且零线要过漏保的;零线不过漏保的话,肯定是一用设备就跳闸。零线过了漏保的
回复
muyuyao
2013年04月11日 22:30:20
40楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-11 22:31 编辑 zyz8438 发表于 2013-4-11 14:48 呵呵,我在现场临电管理的时候遇到过很多这样的案例。空送是没问题的,单相负荷大了,问题就来了!谢谢!!!下午我在某工地检查时顺便做了测试,空送的确没问题!!!看来我之前类似“电都送不上”的观点是错误的!!!被那个电工的一句话给误导了!!!也怪我自己大意了:我在31楼提到的那个工地临电一级柜是总进线漏保模式,也许别的动力二级箱上有负荷!!!而今天这个工地临电一级柜是分路漏保模式,我将对应动力二级箱的进出线断路器全部断开,仅将其PE排与N排短接,在一级柜处能将对应分路漏保合上闸!!!
回复
muyuyao
2013年04月11日 22:38:41
41楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-11 22:45 编辑 zyz8438 发表于 2013-4-10 11:05 开关后方N和PE重复接地,并不是就不能送上电。如果没有负荷,那么N上就没有电流,也不存在PE分流的问题,没 …结合楼主在38楼所说,现在看来,电老鼠的这一套理论似乎都非常正确!!!佩服佩服!!!实践出真知!!!理论是根基!!!顺便请搞过施工临电的“电老鼠”到下面这个帖子中发表客观公正的观点!!!http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8611462&page=1#pid33333484