低压配电柜总闸动作,分闸不动作
wyl358536221
2013年04月08日 23:24:29
只看楼主

低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!

低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
免费打赏
cantona
2013年04月11日 23:06:49
42楼
版主所言极是,不过多个馈出回路怎么迅速查找N线接地故障点呢?因为馈出开关为三级开关,是否要将总柜N排上的线都抽出来一一测试呢? 另外总进线处设漏保是基于王老电弧性短路引起火灾的理论,各位认为是否真有必要?因为接线问题致使总开关漏电跳闸的事故经常发生。
回复
yechenyc
2013年04月12日 09:51:57
43楼
好东西,值得学习的经验啊
回复
liermin1210069
2013年04月12日 10:33:14
44楼
介个我查过这种故障,带上负荷就跳,就像电老鼠说的一样。
回复
老乐
2013年04月12日 18:03:54
45楼
受益匪浅!保存下来谢谢!