低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
22楼
kitian99 发表于 2013-4-10 09:07 是tn-s供电系统,应该是三相五线制,而且零线要过漏保的;零线不过漏保的话,肯定是一用设备就跳闸。楼主的漏保都是4P的,估计也不会有“零线不过漏保”的情况!!!
回复
23楼
把总柜总闸三相四线带漏电500A开关换成不带漏电就一定行了。原因是漏电太大了。我遇到过就这么做的
回复
24楼
我根据楼主所述,大致画了一个图,大家看了可能会比较容易理解。
回复
25楼
根据上图,当负荷较大时(严格意义上讲,应该是单相负荷较多时,三相不平衡,零线N上有较大电流),由于各楼总闸以下的N和PE是严格分开的,所以,不论零线N的电流有多大,但是在各楼总闸处的漏电电流失踪是为0的,所以各楼总闸不会漏电保护动作。
但是对于总柜总闸而言,由于其开关负荷侧的N和PE之间有重复接地,所以有部分的N上的电流被分流到PE上,使得在总柜总闸处有漏电电流的存在。当该漏电电流超过1000mA后,漏电保护动作跳闸。
回复
26楼
本帖最后由 zyz8438 于 2013-4-10 11:06 编辑
开关后方N和PE重复接地,并不是就不能送上电。如果没有负荷,那么N上就没有电流,也不存在PE分流的问题,没有漏电电流的存在,也就不会开关跳闸了。
在负荷较轻时(严格来说,应该是三相较为平衡时),N上电流原本就很小,根据并联分流原理,如果通过PE回工作电源通道的阻抗较大,PE上分流也会可能小于1000mA,那么此时漏电保护也不会动作。
回复
27楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
28楼
qq1228023322 发表于 2013-4-10 11:18 楼上这种表情是什么意思?
回复
29楼
zyz8438 发表于 2013-4-10 10:46 我根据楼主所述,大致画了一个图,大家看了可能会比较容易理解。后面这个N线是不允许重复接地的。
回复
30楼
zyz8438 发表于 2013-4-10 10:46 我根据楼主所述,大致画了一个图,大家看了可能会比较容易理解。此系统有问题!!!总柜总漏将一直合不上闸!!!
回复
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-11 03:34 编辑 zyz8438 发表于 2013-4-10 11:05 开关后方N和PE重复接地,并不是就不能送上电。如果没有负荷,那么N上就没有电流,也不存在PE分流的问题,没 …理论上似乎有点道理!!!但实际上似乎并非如此!!!记得四年前检查某新开工工程的现场临电时,发现其二级箱的N排与PE排竟然被短接了,当即指出错误后,现场安装电工恍然大悟地说“难怪我前面两个小时一直合不上临电一级柜内总进线漏保”!!!我记得当时他已将所有二级箱的所有出线回路都断开了,还是送不上电,我到现场的时候,他正在发愁!!!