2013年04月08日 23:24:29
只看楼主

低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!

低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
免费打赏
muyuyao
2013年04月09日 16:05:02
12楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-9 16:19 编辑 zsphn6666 发表于 2013-4-9 08:18 是不是有漏电现象,总开关带漏电,分开关不带漏电,这样的设计不是很合理,系统如果出现漏电影响面太大,而 …建议总开关不漏电,根据需要分开关设漏电。——赞同此观点!!!但到各楼的出线断路器最好不要带漏保功能!!!
回复
muyuyao
2013年04月09日 16:13:25
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-9 16:14 编辑

即便有漏电现象,各房建内漏保也应该先跳啊!!!

然后是各楼总箱内总漏电断路器!!!

漏电很严重时,才会轮到低压配电室低压进线总柜内总漏保!!!

现在,该跳的不跳,不该跳的乱跳,系统近乎无法使用!!!

你的接线肯定有问题!!!

低压配电室内总开关带漏电,分开关不带漏电,这样的设计不是很合理!!!
回复
zyz8438
2013年04月09日 16:13:27
14楼
应该是总柜总闸后方到各楼的配电箱总闸这一段中,零线N重复接地了。

总柜总闸是几极开关?如果是4极,你把总闸开关断开,再用摇表测量总闸后方的零线N和地之间的绝缘,如果为0,说明存在重复接地。必须找出重复接地点,去除。如果总闸开关是3极,那得在总闸前方找出零线N与PE地之间连接点,先断开,然后测量两者之间的绝缘。
回复
muyuyao
2013年04月09日 16:17:08
15楼
zyz8438 发表于 2013-4-9 16:13 应该是总柜总闸后方到各楼的配电箱总闸这一段中,零线N重复接地了。总柜总闸是几极开关?如果是4极,你 …如果是这样,电都送不上啊!!!不应该等到用设备时才跳!!!
回复
zyz8438
2013年04月09日 16:22:19
16楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 16:17 如果是这样,电都送不上啊!!!不应该等到用设备时才跳!!!没有负荷时,没有电流,也不会在漏电保护回路中产生漏电电流,漏电保护是不会动作的。
回复
wyl358536221
2013年04月09日 22:52:05
17楼
zdkr 发表于 2013-4-9 14:41 看一下总开关的漏电电流多大 还有分开关的漏电是多大啊 前者要大于后者。另外可以把主开关的漏电保护取消开关是梅兰日兰的,总开关漏电电流调到最大了,1000mA,延时1s,分开关的漏电电流是300mA,延时0.4s
回复
wyl358536221
2013年04月09日 22:53:30
18楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 16:17 如果是这样,电都送不上啊!!!不应该等到用设备时才跳!!!我觉得也是,应该送不上电才对
回复
muyuyao
2013年04月09日 22:56:28
19楼
楼主:漏保跳闸之前就一丁点负荷都没有吗???!!!
回复
kitian99
2013年04月10日 09:02:25
20楼
在总柜处做重复接地。
回复
kitian99
2013年04月10日 09:07:07
21楼
是tn-s供电系统,应该是三相五线制,而且零线要过漏保的;零线不过漏保的话,肯定是一用设备就跳闸。
回复