低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
低压配电柜,tn-s供电系统,总柜总闸三相四线带漏电500A,分柜分闸三相闸均为100A,不带漏电,分到各楼的配电箱总闸三相四线带漏电80A,再分到各层,各层都有漏电,但是一用设备,分闸不跳,直接跳总柜的总闸,请问是什么原因?请高人指点,谢谢!
2楼
是不是有漏电现象,总开关带漏电,分开关不带漏电,这样的设计不是很合理,系统如果出现漏电影响面太大,而且查找故障点也困难。建议总开关不漏电,根据需要分开关设漏电。
回复
3楼
系统有漏电现象,或者是零线和保护地线混乱没有分清,估计后者可能是主要问题。再加上系统设计有问题,是问题扩大了,建议你先理清将零线和地线仔细理清。
回复
4楼
换个开关试下。
回复
5楼
把主开关换成不带漏电的
回复
6楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-4-9 09:14 编辑 s.l_good 发表于 2013-4-9 09:08 把主开关换成不带漏电的主开关确实不应该带漏电
回复
7楼
同意楼上
回复
8楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
9楼
zhxiaochen 发表于 2013-4-9 08:42 系统有漏电现象,或者是零线和保护地线混乱没有分清,估计后者可能是主要问题。再加上系统设计有问题,是问 …线路用摇表摇都没问题,我也怀疑系统设计有问题,只是找不到原因,现已通知设计和施工单位来查,谢谢
回复
10楼
总开关漏电保护可以不要
回复
11楼
看一下总开关的漏电电流多大 还有分开关的漏电是多大啊 前者要大于后者。另外可以把主开关的漏电保护取消
回复