此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。
根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:
1、设置环形通气管还是专用通气管好?
2、立管应该放在哪?设置几根立管?
3、怎么设置环形通气管?
4、立管要不要通顶的?
知道的,冒个泡啊。急呢?
2楼
1层排水,可以在规范范围多设几根排出管,不必设置环形通气管;
回复
3楼
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-10 14:33 编辑
一行便器做一个排出管(d150),看你的图我做最少做2个排出管,幼儿园小朋友都集中在一个时间上厕所,再按照规范要求设置通气管(d100)。通气管设置在起端第一个卫生器具与第二个卫生器具之间.希望对你有帮助。
规范:
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2 连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3 设有器具通气管。
4.6.9 通气管和排水管的连接,应遵守下列规定:
1 器具通气管应设在存水弯出口端;在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具之间
接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或45°连接;
2 器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气
立管相连;
回复
4楼
1层排水,可以在规范范围多设几根排出管,不必设置环形通气管;
回复
5楼
zhjipe0929 发表于 2013-4-10 15:34 1层排水,可以在规范范围多设几根排出管,不必设置环形通气管;:):):):):):)
回复
6楼
一层排水可以不设置通气管,多设置几天排出管就可以了
回复