变压器进线开关的互感器怎么选?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年04月08日 09:54:38
只看楼主

本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑 这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用

本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑

1.png
这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?
还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用

1.png

免费打赏
黑铁匠
2013年04月10日 06:26:25
12楼
应该是笔误,1600的变压器,用2500,还差不多
回复
hyp198488
2013年04月10日 10:10:47
13楼
指针表,考虑机械惯性,应选2000/5,其精度在量程的1/2到2/3最为精确,也便于识读。电子表按1500/5更为合适,这时的精度高,大电流冲击,在电路上已经预防。
回复
lpz619
2013年04月10日 10:38:28
14楼
hyp198488 发表于 2013-4-10 10:10 指针表,考虑机械惯性,应选2000/5,其精度在量程的1/2到2/3最为精确,也便于识读。电子表按1500/5更为合适 …原来指针表和电子表还有区别,以前还老纠结于1500/5和2000/5.
回复
xinxirong
2013年04月10日 11:01:40
15楼
没错,1500/5和2500/5
回复
qq1228023322
2013年04月10日 11:05:41
16楼
:):):):):):):):):):):)
回复
建筑电气
2013年04月10日 11:08:04
17楼
联络柜的问题哦 亲
回复
hotskll
2013年04月10日 21:24:55
18楼
显然选2000/5,注意这里的计算电流按变压器容量算出来,不是以负载多少算出来的,计算电流=1000/0.4/1.732=1443A,互感器的选择 按民规5.3.1 测量仪表 第8条仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%。1443/0.7=2061,所以选个2000/5A吧。
回复
hotskll
2013年04月10日 21:25:21
19楼
显然选2000/5,注意这里的计算电流按变压器容量算出来,不是以负载多少算出来的,计算电流=1000/0.4/1.732=1443A,互感器的选择 按民规5.3.1 测量仪表 第8条仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%。1443/0.7=2061,所以选个2000/5A吧。
回复
jianghua0603
2013年04月11日 08:50:06
20楼
:(,好资料啊,学习了!正不懂吧!
回复
建筑电气
2013年04月11日 09:14:06
21楼
hotskll 发表于 2013-4-10 21:25 显然选2000/5,注意这里的计算电流按变压器容量算出来,不是以负载多少算出来的,计算电流=1000/0.4/1.732= …谢谢 李菊福 联络柜那个开关怎么选