本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑 这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用
![1.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?
还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用