变压器进线开关的互感器怎么选?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年04月08日 09:54:38
只看楼主

本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑 这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用

本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑

1.png
这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?
还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用

1.png

免费打赏
vodka1225
2013年04月11日 09:14:51
22楼
就应该是2000/5
回复
zcdg123
2013年04月11日 17:44:45
23楼
谢谢大家,学习了
回复
aqsjx
2013年04月11日 20:35:09
24楼
先看一下,
学习了
回复
liushibao2013
2013年04月11日 23:01:41
25楼
显然选2000/5,注意这里的计算电流按变压器容量算出来,不是以负载多少算出来的,计算电流=1000/0.4/1.732=1443A,互感器的选择 按民规5.3.1 测量仪表 第8条仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%。1443/0.7=2061,所以选个2000/5A。
回复
sunjing7984
2013年04月11日 23:34:37
26楼
补偿当然可以串联!
回复
任逍遥
2013年04月12日 10:09:02
27楼
同意上边的,选2000比较合适
回复
zsphn6666
2013年04月15日 09:25:55
28楼
建议选1500/5的。