本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑 这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 编辑
这个互感器是根据断路器整定值选的 还是根据长延时选的?图上有点小错误 上边是1500/5 下边也应该是1500/5,多谢区管提醒,不知道选1500的是否合适 还是选2000的?
还有 联络柜的开关怎么选?这个负载全是三级负荷,两台1000KVA变压器同时工作,分别带各自负载,但是一台坏了 另一台带部分重要负荷,老实说我并不明白这个联络有什么用
2楼
应该是线路电流来选型
回复
3楼
这里的互感器一般只用做测量或计量及电容补偿采样,不用做保护,保护用断路器内部互感器。所以个人认为:测量按变压器容量计算,并需留余量,否则电流表会打满,指针会坏。计量与采样一般都按变压器用量的额定电流选用
回复
4楼
联络柜一般按两端变压器的小容量那台选配
回复
5楼
1000变压器,互感器选1500/5就可以了,稍大于变压器额定电流1443。
回复
6楼
学习一下,谢谢楼主
回复
7楼
这个互感器选的太大了吧2000/5即可
回复
8楼
开关1600,互感器建议你选1500/5,选型时按照标称电流选的
回复
9楼
图是不是画错了?计量写的“输入:1500/5”,下面电流互感器且写2500/5。
回复
10楼
学习一下,谢谢楼主
回复
11楼
互感器变比应该根据断路器额定电流来选择