关于柱子计算长度系数。
chai2012
chai2012 Lv.9
2013年04月08日 08:34:59
只看楼主

本帖最后由 chai2012 于 2013-4-8 08:36 编辑 本人是新手,想问下关于柱子计算长度系数的取法。我们院有这样一个规定,框架结构层间位移角小于1/1000就认为是无侧移框架。大于即为有侧翼。但是往往会碰到某些层小于1/1000,某些层大于1/1000(碰到过两三次的结构,底层可以打支撑,上面不可以打支撑),那么是不是可以对那些小于1/1000的层,人为修改其柱子计算长度为1?而那些大于1/1000的层就按照程序计算的长度?

本帖最后由 chai2012 于 2013-4-8 08:36 编辑

本人是新手,想问下关于柱子计算长度系数的取法。
我们院有这样一个规定,框架结构层间位移角小于1/1000就认为是无侧移框架。大于即为有侧翼。
但是往往会碰到某些层小于1/1000,某些层大于1/1000(碰到过两三次的结构,底层可以打支撑,上面不可以打支撑),那么是不是可以对那些小于1/1000的层,人为修改其柱子计算长度为1?而那些大于1/1000的层就按照程序计算的长度?
免费打赏
chai2012
2013年04月08日 11:30:11
2楼
没人回答。自己顶啊!
回复
disking120
2013年04月10日 09:48:46
3楼
这个问题就是判断强支撑和弱支撑的问题:
1)对于高层钢结构,在高层民用建筑钢结构规范中第5.2.11条规定了强、弱支撑的判断原则;
2)单层、多层钢结构根据钢结构设计规范第5.3.3条判断支撑是否是强弱支撑;
根据以上判断出结构体系是强、弱支撑后,自然就能判断柱的平面外、内计算长度系数。
回复
baiyizhou
2013年04月10日 16:51:20
4楼
我觉得都应该满足小于1000的才会强支撑框架,才能修改计算长度系数
回复
david__kk
2013年04月12日 11:34:15
5楼
回答的还不错,学习了:)
回复
北山
2013年08月09日 08:38:33
6楼
新人表示没看懂
回复