我想知道关于室外油浸强制风冷变压器过载能力是怎么规定的,最好提供出自哪个规定,包括 填充系数是多少 允许过载额定百分数 允许过载时间多谢
我想知道关于室外油浸强制风冷
变压器
过载能力是怎么规定的,最好提供出自哪个规定,
包括 填充系数是多少 允许过载额定百分数 允许过载时间
多谢
2楼
找到一个表,不知是否合适:
-------------------------------变压器允许的事故过负荷时间
额定负载的倍数------------------------过载允许时间---------------------------------------------------
----------------------------室外变压器-------------------------------------室内变压器-----------------------
----------1.3---------------2小时-----------------------------------------------1小时--------------------
----------1.6---------------30分-------------------------------------------------15分----------
----------1.75-------------15分--------------------------------------------------8分------------
----------2.0----------------7.5分------------------------------------------------4分-----------------
回复
3楼
多谢楼上,最好有规定的出处,涉及责任很大
回复
4楼
不是规范,是在《电工技术问答2500问》里面转载的。
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-9 15:10 编辑
我们的《电气设备运行规程》是这样规定的:
1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0 (倍)
120 30 15 7.5 3.5 1.5 (min)
回复
6楼
向二楼的学习了!!!
回复
7楼
这些数值只是经验值,并无规范和手册依据,谨慎
回复
8楼
以上的这些时间和过载能力很多地方都有,手册和变压器规范。。
回复
9楼
DL 572-2010 电力变压器运行规程
回复
10楼
多谢了 ,版主
回复
11楼
学习了,版主欧没有过载的计算方法
回复