给排水关于出户预埋套管错误问题
spiderpigdemon
2013年04月04日 18:02:00
只看楼主

请各位前辈达人给指点:Q 1情况:一个地上3层地下2层的商业配套楼, 所有的管道(包括压力排水、重力排水、给中消防水)由地下一层出户,标高-1.2m,工人预埋错误,现在套管实际标高也就-700,预埋的是柔性防水套管,户内套管法兰出墙2cm 2问题: 更主要的是外墙与出户管道之间有一道500的下返梁,现在这道梁正好挡住了一半预埋的柔性防水套管。现在管道要是出户的话就是倒坡了~~~该怎么办呢?

请各位前辈达人给指点:Q
1情况:一个地上3层地下2层的商业配套楼, 所有的管道(包括压力排水、重力排水、给中消防水)由地下一层出户,标高
-1.2m,工人预埋错误,现在套管实际标高也就-700,预埋的是柔性防水套管,户内套管法兰出墙2cm
2问题: 更主要的是外墙与出户管道之间有一道500的下返梁,现在这道梁正好挡住了一半预埋的柔性防水套管。现在管道要是出户的话就是倒坡了~~~

该怎么办呢?
1如果重新开外墙洞埋套管的话 是不是没有办法再埋柔性防水套管了?是否就埋个普通套管之后外边做个假法兰?另外防水如何处理?原来埋错的柔性防水套管如何处理?
2是否能够梁上开洞穿管 然后做梁加固? 500的大梁能允许么?

这里涉及的套管大概有16个 肯定是瞒不住 监理之前也签字了:L~~~涉及结构单位和防水单位(防水已经做了)
我应该怎么个步骤处理这个闹心的问题啊
免费打赏
you771020
2013年07月10日 18:31:41
12楼
明日来好好看看,错了总有帮法解决的
回复
puhong5200
2014年04月09日 16:37:32
13楼
都14年4月了 这问题貌似还没解决好样 楼主 你们实际怎么做的 遇到相似问题了
回复
工程郎
2014年04月09日 20:43:17
14楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
yydwfll
2014年04月13日 19:00:31
17楼
把实际问题给设计写联系单,外墙吸眼很正常,让各家都知道这事,没问题,瞒着也不是事,肯定有被发现的一天,到那时候就麻烦了。
回复
齐杨
2014年04月16日 09:16:23
18楼
很好的资料。谢谢分享
回复
isaiahwu
2014年04月20日 13:47:51
19楼
坐高了的预埋套管中,排水的要废掉重新做,给水的话可以利用,不过要增加弯头和增加水头损失,,
回复
yuiopll
2014年04月20日 19:42:24
20楼
下翻梁是从哪里翻得,能不能把预埋套管正体下沉
回复
y806099267
2014年04月21日 21:54:48
21楼
原设计出户标高为-1.2米 现在做成了-0.7米 先从-0.7出户然后下返至-1.2米不可以吗?还有一个问题就是假如当初预埋正确的话是不是应该也在下返梁内预埋套管呀? 也可以这么理解一下假如当初设计的初衷也是在下返梁内预埋套管的话、现在铣孔应该也没啥大问题的 。
回复
y806099267
2014年04月21日 21:56:54
22楼
一般情况下 排水出户管道的预埋套管的标高宁可高一点 也不能低的
回复
花都阿门
2014年04月22日 06:53:57
23楼
楼主后来是怎么处理的?