给排水关于出户预埋套管错误问题
spiderpigdemon
2013年04月04日 18:02:00
只看楼主

请各位前辈达人给指点:Q 1情况:一个地上3层地下2层的商业配套楼, 所有的管道(包括压力排水、重力排水、给中消防水)由地下一层出户,标高-1.2m,工人预埋错误,现在套管实际标高也就-700,预埋的是柔性防水套管,户内套管法兰出墙2cm 2问题: 更主要的是外墙与出户管道之间有一道500的下返梁,现在这道梁正好挡住了一半预埋的柔性防水套管。现在管道要是出户的话就是倒坡了~~~该怎么办呢?

请各位前辈达人给指点:Q
1情况:一个地上3层地下2层的商业配套楼, 所有的管道(包括压力排水、重力排水、给中消防水)由地下一层出户,标高
-1.2m,工人预埋错误,现在套管实际标高也就-700,预埋的是柔性防水套管,户内套管法兰出墙2cm
2问题: 更主要的是外墙与出户管道之间有一道500的下返梁,现在这道梁正好挡住了一半预埋的柔性防水套管。现在管道要是出户的话就是倒坡了~~~

该怎么办呢?
1如果重新开外墙洞埋套管的话 是不是没有办法再埋柔性防水套管了?是否就埋个普通套管之后外边做个假法兰?另外防水如何处理?原来埋错的柔性防水套管如何处理?
2是否能够梁上开洞穿管 然后做梁加固? 500的大梁能允许么?

这里涉及的套管大概有16个 肯定是瞒不住 监理之前也签字了:L~~~涉及结构单位和防水单位(防水已经做了)
我应该怎么个步骤处理这个闹心的问题啊
免费打赏
九天之上
2014年04月24日 09:48:21
24楼
这样的问题,开洞吧,从梁跨中截面中间穿过
回复