自喷系统喷头数超过64个管径怎么定?(如图)
zyliu81
zyliu81 Lv.3
2007年09月04日 10:31:37
只看楼主

如图,喷头数小于64个时可以根据表格来定,那么大于64时怎么定呢?

如图,喷头数小于64个时可以根据表格来定,那么大于64时怎么定呢?

1188873075987.jpg

免费打赏
ah-wangjun
2007年09月04日 11:31:16
2楼
此表本身是按照流量和流速选取的,如果计算的话,你应该知道选取多大的管径,一般危险级别作用范围内不会超过此管径,如果特殊的危险级别,应该计算。
回复
zyliu81
2007年09月04日 12:00:45
3楼
中危险级2级,应该可以直接查的。问题是超过64个喷头时,管径定多少呢
回复
mengya126
2007年09月04日 12:28:23
4楼
偶碰到过喷淋管径最大的是150的热镀锌钢管,那超过64个或更多应该就是150的管子了吧。偶的意见仅供参考。
回复
jian_cong
2007年09月04日 13:24:25
5楼
一般可以认为是超过64个喷头时就用DN150,
严格做法还是需要做水力计算,由数据说话。

以中危2级的喷淋为例,如果管网主管一直采用DN100,则水损有可能过大从而浪费能量;
如果过早地从DN100放大至DN150,则有可能浪费管材。

如果要详细地设计管径,我的做法是:
1.从最不利端数起到32个喷头处,为设计点(DESING POINT),主要计算设计点至水流指示器之间的管道水损H1;
(注意水损H1=沿程损失-高程差)
2.以设计点至水流指示器之间的管径为DN100算,如果设计点至水流指示器之间的水损H1小于0.5MPa,则可以认为是可行的。
3.如果H1大于0.5MPa,则需要放大至DN150,至于主管道具体从哪里开始放大管径,则需要重新计算水损。

这个做法也是参考了英标的做法。
不妥之处请前辈们指点。
回复
gothic-1
2007年09月04日 15:58:48
6楼
我觉得吧,用天正自动生成管径就很方便
回复
zyliu81
2007年09月04日 18:24:27
7楼
欢迎大家讨论
回复
mengwang1234
2007年09月05日 08:44:57
8楼
同意4楼的说法
见到过的喷淋管径最大就是DN150
估计64个喷头以上就用DN150
回复
ziqiangbuxi
2007年09月05日 08:55:42
9楼
参考条文解释表13各国管道估算表汇总,最根本的是通过水力计算确定。
回复
wangg989111
2007年09月05日 09:43:04
10楼

自喷系统最大使用DN150的,再大就超过一个防火分区了。
回复
lgf820
2007年09月05日 10:06:31
11楼
超过了就是用150的管子 64以后的主管都是150的
回复