消防水池进水管,溢流管的标高怎么确定啊?

消防水池进水管,溢流管的标高怎么确定啊?
免费打赏
火山冰释
2013年04月02日 20:05:51
2楼
溢流水位高于最高水位50-100,补水管内底高于溢流水位150时,可以不用倒流防止器
回复
lweiwei_2009
2013年12月02日 11:40:34
3楼
路过学习
回复
wanghaoyu1220
2013年12月03日 15:35:14
4楼
3.2.4B 进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于150mm...
规范解读:当进水管<25mm,空气间隙25;
25mm <进水管<150mm,取进水管管径;
进水管>150mm,取150
回复
zhengzhiwen2
2013年12月08日 02:25:03
5楼
路过学习 了