我公司建的酒店已经竣工并且试营业,昨天消防局过来进行消防检查,提出一个问题让我无语,设备间洞口和管井洞口安装的是钢质防火门,要求钢质防火门必须安装闭门器,请问各位同仁哪条规范上有这样的要求!!

我公司建的酒店已经竣工并且试营业,昨天消防局过来进行消防检查,提出一个问题让我无语,设备间洞口和管井洞口安装的是钢质防火门,要求钢质防火门必须安装闭门器,请问各位同仁哪条规范上有这样的要求!!
免费打赏
君临天下
2013年04月02日 15:48:51
2楼
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-6 12:46 编辑

设备间洞口和管井洞口安装的是钢质防火门,要求钢质防火门必须安装闭门器. 请问楼主是啥设备间?是高层还是多层?
回复
伯大哥
2013年04月03日 14:33:57
3楼
没有要求要用闭门器;用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)
5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
回复
梦就在
2014年02月14日 09:37:59
4楼
学习学习,谢谢了
回复
云飘飘
2014年02月15日 07:21:03
5楼
没有听说有此要求,因为该门平时都是关闭的,除非检修才打开