请教消防中稳高压系统的稳压泵流量是怎样确定的?
伯大哥
伯大哥 Lv.14
2013年04月02日 12:23:45
只看楼主

《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-20067.4.3 主厂房宜设置消防水箱。消防水箱的设置应符合下列要求:当设置高位消防水箱确有困难时,可设置符合下列要求的临时高压给水系统:1 系统由消防水泵、稳压装置、压力监测及控制装置等构成。2 由稳压装置维持系统压力,着火时,压力控制装置自动启动消防泵。3 稳压泵应设备用泵。稳压泵的工作压力应高于消防泵工作压力,其流量不宜小于5L/s。

《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006
7.4.3 主厂房宜设置消防水箱。消防水箱的设置应符合下列要求:
当设置高位消防水箱确有困难时,可设置符合下列要求的临时高压给水系统:
1 系统由消防水泵、稳压装置、压力监测及控制装置等构成。
2 由稳压装置维持系统压力,着火时,压力控制装置自动启动消防泵。
3 稳压泵应设备用泵。稳压泵的工作压力应高于消防泵工作压力,其流量不宜小于5L/s。
这个就是电厂消防系统的稳高压吧。
免费打赏
君临天下
2013年04月02日 15:40:49
2楼
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L
回复
伯大哥
2013年04月07日 09:51:04
3楼
电厂消防系统的稳高压是这样规定的;它没有高位水箱所以其流量不宜小于5L/s。
回复
伯大哥
2013年09月03日 11:10:02
4楼
气压供水设备的有效水容积应按照:
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001(2005年版)
10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
回复
gmj9608
2013年12月22日 11:09:55
5楼
向楼主学习了。