X向长度远大于Y向的建筑 第一平动怎么会是X方向的平动
chenbobo2012
2013年04月01日 23:46:04
只看楼主

本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-4-1 23:47 编辑 结构平面布置如下所示,四层的一个厂房结构 还算比较规整X方向57M Y方向16M 六度抗震 】周期如下所示如上第一周期X方向平动系数1,第二周期Y方向平动系数1照道理这样形状的建筑,应该是Y方向是抵抗地震力的能力是明显低于X方向的,Y方向才是刚度偏弱的,应该第一平动周期是Y向的啊?今天发现这个问题,又特地看了下以前的类似项目,也有很多类似情况存在。这让小弟很不解。是不是我的理解上存在误区,还是什么原因?忘各位前辈指教。

本帖最后由 chenbobo2012 于 2013-4-1 23:47 编辑

结构平面布置如下所示,四层的一个厂房结构 还算比较规整
11.png

X方向57M Y方向16M
六度抗震 】
周期如下所示
2.png


如上第一周期X方向平动系数1,第二周期Y方向平动系数1
照道理这样形状的建筑,应该是Y方向是抵抗地震力的能力是明显低于X方向的,Y方向才是刚度偏弱的,应该第一平动周期是Y向的啊?今天发现这个问题,又特地看了下以前的类似项目,也有很多类似情况存在。这让小弟很不解。是不是我的理解上存在误区,还是什么原因?忘各位前辈指教。

11.png


2.png

bai851244279
2013年04月02日 09:12:12
2楼
这个不一定的,长度很长不代表不带表刚度就大,要看下你的各方向的构件的截面尺寸!!
回复
qq19870312
2013年04月02日 09:18:06
3楼
X向有三榀框架,两榀框架是7跨,一榀框架是9跨,X向的刚度是这三榀框架刚度的叠加
Y向有八榀框架和两榀类似半框架,都是两跨,Y向的刚度是这八榀框架和两榀类似半框架刚度的叠加
最终Y向的刚度可能比X向的刚度还要大
这种情况在框架结构中经常容易出现,因为框架梁的刚度对框架刚度贡献比较大,尽管平面尺寸X向比Y向
大,刚度确不一定。
换言之,如果是剪力墙结构,平面尺寸如上,一般不会出现上面的情况,一般都是Y向比较弱,因为梁高在剪力墙结构中对刚度影响不是太明显,板对剪力墙结构刚度影响也比较大。
上述仅一家之言,供参考!
回复
yixiao2006
2013年04月02日 10:03:28
4楼
同意楼上的说法,看结构要从实质来分析,不要只从整体用材料力学来判断建筑物的刚度, 因为建筑不是一个各向同性的实体
框架结构梁对结构刚度影响很大,虽然Y向是短向,但不考虑众多次梁的贡献,Y向框架榀数也比X向多很多,且可能Y向框架梁截面大,就会造成Y向刚度比X向大。Y向周期偏小也就不足为奇。
回复
chenbobo2012
2013年04月02日 13:10:09
5楼
qq19870312 发表于 2013-4-2 09:18 X向有三榀框架,两榀框架是7跨,一榀框架是9跨,X向的刚度是这三榀框架刚度的叠加Y向有八榀框架和两榀类似 …对 有道理 我明白了 感谢啊 这问题困扰了我一晚上
回复
chenbobo2012
2013年04月02日 13:11:25
6楼
qq19870312 发表于 2013-4-2 09:18 X向有三榀框架,两榀框架是7跨,一榀框架是9跨,X向的刚度是这三榀框架刚度的叠加Y向有八榀框架和两榀类似 …回答的真好 详细 对 是这样 剪力墙梁对结构 的刚度贡献弱 难怪跟剪力墙的不一样 太感谢你了
回复
zhangtailei2012
2013年04月18日 23:59:57
7楼
说明x向刚度小
回复
zhangtailei2012
2013年04月19日 00:02:30
8楼
X向刚度小,Y向刚度大(y向梁多)
回复
civiltongji
2013年04月20日 22:47:07
9楼
对于单层单跨的刚架来说(当框架结构节点区截面大,可看做刚性),梁柱线刚度比越大,柱反弯点越低,柱顶侧移越小,刚架抗侧移刚度越大。